전력량계의 전압과 전류는 정상인데 실제 사용량과 적산전력량이 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

전력량계 화면에서 각 상의 전압과 전류는 정상적으로 표시되고 있는데, 일정 기간 동안 계산한 예상 사용량과 실제 적산전력량 사이에 차이가 발생합니다. 부하가 계속 운전되고 있고 계기에도 특별한 경보가 나타나지 않아 원인을 파악하기 어렵습니다. 전력량계의 계기 배율 설정, 변류기(CT)의 변성비, 결선 방식 또는 역률 측정과 관련된 문제일 수 있는지 궁금합니다. 이런 경우 전압과 전류 표시가 정상이어도 적산전력량이 달라질 수 있는 이유와 확인해야 할 항목은 무엇인가요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전압과 전류 표시가 정상이어도 계기 설정이나 결선 방식이 잘못되면 적산전력량이 실제 사용량과 다르게 나타날 수 있습니다. CT를 사용하는 계기에서는 변류기 변성비와 계기 배율이 올바르게 설정되어 있는지 먼저 확인해야 합니다. 또한 단상·삼상 결선 방식, CT 극성 및 상별 전압·전류 대응 관계가 잘못되면 유효전력 계산에 오차가 발생할 수 있습니다. 일정 시간 동안의 전력량 변화와 같은 시간대의 부하 운전 기록을 비교하고, 계기의 결선도와 설정값을 대조하는 것이 좋습니다. 단순히 전류값만 비교하지 말고 역률과 유효전력도 함께 확인해야 합니다. CT 2차측은 개방 시 위험한 고전압이 발생할 수 있으므로 운전 중 임의로 분리하지 말고, 관련 안전절차에 따라 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 226베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전력량계에 입력된 변류기의 배율설정이나 변성비가 실제 현장과 다르게 입력되었거나 전압 전류의 위상차이를 결정하는 결선방식과 역률계산에 오차가 발생했을것으로 보입니다

    그래서 전력량계 내부의 계기배율과 ct비율 설정값이 올바른지 확인하고 전압전류단자의 결선 상태와 역룰 측정값을 점검해야겠습니다