로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전동기 운전 중 전류는 일정한데 전력량계의 사용량이 예상보다 크게 증가하는 이유는 무엇인가요?

전동기가 일정한 부하로 운전되고 전류계 표시값도 큰 변화가 없는데, 전력량계에 기록되는 전력 사용량이 예상보다 많이 증가하는 경우가 궁금합니다. 전류가 일정하면 소비전력도 비슷하게 유지될 것 같지만, 실제로는 전압이나 역률이 달라지면 유효전력이 달라질 수 있다고 알고 있습니다. 특히 여러 대의 전동기와 인버터가 함께 설치된 설비에서는 어떤 원인 때문에 전력 사용량이 증가할 수 있는지, 현장에서는 전류와 전압, 역률 중 어떤 항목부터 비교해야 하는지 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기 전류가 일정하더라도 전압과 역률, 운전시간이 달라지면 전력량은 예상과 다르게 나타날 수 있습니다. 3상 설비의 유효전력은 일반적으로 선간전압과 선전류, 역률의 영향을 받으므로 전류만으로 소비전력을 정확히 판단하기는 어렵습니다. 먼저 전력량계의 측정 범위와 CT·PT 변류비 설정이 올바른지 확인하고, 전압과 전류, 역률 및 실제 운전시간을 함께 비교해야 합니다. 인버터나 여러 부하가 연결된 설비에서는 고조파와 부하 변동도 계측값에 영향을 줄 수 있습니다. 이전 기간과 운전시간이나 설비 사용 조건이 달라지지 않았는지도 확인해야 합니다. 단순히 전류계 수치만 비교하기보다는 전력 분석기 등을 이용해 유효전력과 역률을 함께 측정하면 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다.

    채택 보상으로 280베리 받았어요.

    채택된 답변