전동기 운전 중 전류는 정상인데 전력량계의 사용량이 갑자기 증가하는 이유는 무엇인가요?

현장에서 펌프나 송풍기를 운전할 때 전류계에 표시되는 값은 이전과 큰 차이가 없는데, 전력량계의 누적 사용량은 평소보다 빠르게 증가하는 경우가 있습니다. 전류가 비슷하다면 소비전력도 비슷해야 할 것 같은데, 실제로는 역률이나 전압 변화 때문에 전력 사용량이 달라질 수 있는지 궁금합니다. 특히 3상 유도전동기는 전류만 확인해서 소비전력을 판단하기 어렵다고 들었습니다. 전압과 전류가 정상적으로 보이는데도 전력량이 증가한다면 역률, 운전시간, 부하 상태 중 어떤 항목을 먼저 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기의 전류가 비슷하더라도 역률이나 실제 부하, 운전시간이 달라지면 전력 사용량에 차이가 발생할 수 있습니다. 3상 교류 전동기의 유효전력은 일반적으로 선간전압, 선전류, 역률을 함께 고려해 판단하므로 전류만으로 소비전력을 정확하게 비교하기는 어렵습니다. 먼저 전력량계의 누적값을 동일한 시간 간격으로 비교하고, 설비의 실제 운전시간과 기동 횟수가 증가했는지 확인합니다. 다음으로 전압과 전류뿐 아니라 역률 및 유효전력 표시값을 확인하고, 펌프라면 유량과 양정, 송풍기라면 풍량과 압력 등 부하 조건이 변했는지도 살펴봅니다. 여러 설비가 같은 전력량계에 연결되어 있다면 다른 부하의 운전 여부도 확인해야 합니다. 계측기 설정이나 변류기비가 잘못 적용된 경우 표시값이 실제와 다를 수 있으므로 계측 조건도 함께 점검하는 것이 좋습니다.