전력량계의 표시값은 정상적으로 증가하는데 실제 설비의 전력 사용량과 차이가 발생하는 이유는 무엇인가요?

전기설비의 전력량계를 확인하면 사용량이 정상적으로 누적되고 있지만, 별도로 확인한 설비의 운전시간과 소비전력을 기준으로 계산한 값과 차이가 발생합니다. 전력량계 자체의 고장뿐 아니라 변류기(CT) 배율 설정이나 결선 방식, 계측 대상 회로의 차이도 원인이 될 수 있다고 들었습니다. 특히 CT를 사용하는 계측 회로에서는 배율을 잘못 적용하면 실제 사용량과 표시값이 크게 달라질 수 있는데, 현장에서는 어떤 항목부터 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전력량계와 계산값이 다른 경우에는 먼저 두 값의 측정 범위와 집계 기간이 같은지 확인해야 합니다. 이후 전력량계에 설정된 CT·PT 변성비와 실제 설치된 변성비가 일치하는지 점검합니다. CT 2차측 결선이나 계측기 설정이 잘못되면 표시값에 오차가 발생할 수 있습니다. 또한 설비의 정격전력만으로 계산한 값은 실제 부하율과 기동시간, 대기전력 등을 반영하지 못하므로 전력량계와 차이가 날 수 있습니다. 3상 회로에서는 상별 전압·전류와 역률, 결선 방식을 함께 확인하는 것이 좋습니다. CT 2차측은 운전 중 개방하면 위험하므로 임의로 분리하지 말고, 전기안전 절차에 따라 자격을 갖춘 담당자가 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 258베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    실제 사용량과 차이가 나는 가장 큰 이유는 변류기(CT) 배율이 잘못 설정되었거나, 전압과 전류의 결선이 꼬였기 때문입니다 따라서 현장에서는 먼저 전력량계의 CT배율 설정값이 실제 부품과 일치하는지 회면으로 확인하고 실시간 순시 전력을 비교해 보아야 합니다