배전반의 전압계와 전력분석기에 표시되는 전압값이 서로 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

배전반에 설치된 아날로그 전압계와 별도로 설치한 디지털 전력분석기로 같은 회로의 전압을 확인했는데 측정값이 서로 다르게 표시되는 경우가 있습니다. 두 계측기가 같은 전압을 측정하고 있다면 값도 거의 같아야 할 것 같은데, 계측기 종류나 측정 방식에 따라 차이가 생길 수 있는지 궁금합니다. 계측기 자체의 오차인지, 전압 변성기(PT)를 사용하는 회로에서 변성비 설정이 잘못된 것인지, 아니면 파형 왜곡이나 결선 방식 때문에 차이가 발생하는 것인지 알고 싶습니다. 현장에서는 어떤 순서로 원인을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    같은 회로를 측정하더라도 계측기의 정확도와 측정 방식, 설정값에 따라 표시 전압에 차이가 생길 수 있습니다. 특히 전압 변성기(PT)를 거쳐 측정하는 계측기는 변성비 설정이 실제 사양과 다르면 표시값이 달라집니다. 전력분석기의 결선 방식이 실제 회로의 단상·삼상 구성과 맞지 않거나, 상간전압과 상전압을 서로 비교하는 경우에도 차이가 발생할 수 있습니다. 먼저 두 계측기가 같은 측정 지점과 같은 종류의 전압을 표시하는지 확인하고, PT 변성비와 결선 설정, 계측기의 정확도 사양을 비교해야 합니다. 전압 파형이 왜곡된 회로라면 계측기마다 실효값 계산 방식의 차이로 측정 결과가 달라질 수도 있습니다. 필요하면 교정된 기준 계측기를 이용해 비교하되, 배전반 내부의 활선 측정은 감전과 아크 위험이 있으므로 적절한 보호구와 안전 절차를 갖춘 담당자가 수행해야 합니다.