전기설비의 전압을 측정할 때 디지털 멀티미터와 검전기의 표시가 다르게 나타나는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검하면서 디지털 멀티미터로 측정했을 때는 전압이 표시되지만 검전기로 확인하면 반응이 없거나 표시 상태가 다르게 나타나는 경우가 있습니다. 반대로 검전기는 전압이 있는 것처럼 반응하는데 멀티미터로 측정하면 전압이 거의 나오지 않기도 합니다. 두 계측기의 표시가 다른 이유는 무엇이며, 전기설비의 실제 전압 유무를 어떻게 판단해야 하나요?

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    디지털 멀티미터와 검전기는 측정 방식과 감지 원리가 다르기 때문에 동일한 조건에서도 표시가 다를 수 있습니다. 특히 비접촉식 검전기는 주변 전기장의 영향을 받아 실제로 부하를 공급할 수 없는 유도전압에도 반응할 수 있습니다. 반면 디지털 멀티미터는 입력 임피던스가 높아 회로에 유도된 미약한 전압을 표시할 수 있으므로 측정값만으로 실제 전원 공급 여부를 단정해서는 안 됩니다. 먼저 측정기의 정격과 사용 방법을 확인하고, 적절한 기준점 사이에서 전압을 측정해야 합니다. 유도전압이 의심되더라도 임의로 회로를 단락하거나 접지해서 확인해서는 안 되며, 필요하면 해당 측정에 적합한 저임피던스 계측기를 사용해야 합니다. 전기설비의 정비를 위해 무전압 상태를 확인할 때는 승인된 절차에 따라 적합한 계측기로 검증하고, 측정 전후에 계측기가 정상 작동하는지도 확인해야 합니다. 검전기 반응만으로 안전한 무전압 상태라고 판단하지 않는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 236베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    멀티미터는 미세한 유도전압이나 정전기 까지 잡아내어 숫자로 띄우기 때문입니다

    검전기는 전선의 미세한 전압에는 반응하지않고 실제로 전류를 흘려보낼수 있는 힘이 있을때만 불이 켜지거나 소리가 나기 때문이고여

    그래서 전압계나 테스터기를 부하를 체크하는 것이 좋습니다

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    디지털 멀티미터와 검전기의 표시가 다른 이유는 측정원리와 감도가 다르기 때문입니다.

    디지털 멀티미터는 입력 임피던스가 높아 주변 전선의 정전유도로 발생하는 유도전압까지 측정할 수 있습니다. 반면 비접촉식 검전기는 전기장을 감지하는 방식이므로 측정 위치나 주변 환경에 따라 반응이 달라질 수 있습니다.

    따라서 멀티미터에 전압이 표시되더라도 실제 공급전압이 아닌 유도전압일 수 있으며, 반대로 검전기가 반응하더라도 실제 전원이 공급되고 있다고 단정할 수는 없습니다.

    정확한 전압 유무를 판단하려면 적절한 전압 측정기로 직접 확인해야 하며, 필요시 저임피던스(LoZ) 기능을 활용하면 유도전압을 구분하는 데 도움이 됩니다. 특히 전기설비 점검 시에는 검전기 표시만으로 무전압 상태를 판단하지 않는 것이 중요합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    멀티미터랑 검전기가 서로 다르게 뜰 때는 주로 유도전압이나 미세한 전기장 때문입니다. 비접촉 검정기는 옆에 있는 다른 전선에서 넘어오는 전류에도 예민하게 반응하죠. 그래서 실제로는 쓸모없는 전압이 떠도 검전기가 울립니다. 거기다가 디지털 멀티미터는 눈에 안 보이는 작은 전압까지 숫자로 띄워 주죠. 그러니까 헷갈리기 쉬울 때도 있습니다.

    그래서 진짜 전압이 흐르는지 보시려면은 멀티미터에 저인피던스 기능을 쓰시면 좋겠습니다. 가짜 유도전압은 부하가 살짝만 걸려도 바로 사라지죠. 그래서 헷갈릴 때는 단순히 검진기만 믿지 마세요. 그리고 멀티미터로 실제 전압값과 접지 상태를 꼼꼼히 함께 체크해보시면 좋겠습니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    디지털 멀티미터와 검전기는 전압을 확인하는 방식이 다르기 때문에 표시 결과가 서로 다를 수 있습니다. 디지털 멀티미터는 두 지점 사이의 전위차를 측정하는 장비 입니다. 입력저항이 높아 아주 작은 전류만 흘러도 전압이 표시될 수 있으며 주변 전선과의 전자기적 결합으로 발생한 유도 전압도 측정이 될 수 있습니다. 반면에 검전기는 제품 종류에 따라 전압을 직접 접촉해 확인하거나, 전선에 직접 접촉하지 않고 전기장을 감지하는 방식으로 작동을 하게 되는데 검전기의 감도나 측정거리, 전선의 차폐 상태 등에 따라서 반응이 달라질 수 있습니다.