로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

변압기의 1차측과 2차측 전압을 측정할 때 상간전압과 선간전압을 구분해야 하는 이유는 무엇인가요?

현장에서 3상 변압기의 전압을 점검하다 보면 1차측과 2차측에서 측정되는 전압값이 서로 다르고, 어떤 경우에는 선간전압과 상전압을 따로 확인하기도 합니다. 단순히 전압이 정상인지 확인하는 것과 달리 측정 위치에 따라 값을 구분해서 보는 이유가 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    3상 회로에서는 전압을 측정하는 두 지점에 따라 선간전압과 상전압이 구분됩니다. Y결선에서는 일반적으로 선간전압이 상전압의 √3배가 되므로 측정 위치를 혼동하면 정상적인 전압을 이상값으로 판단할 수 있습니다. 변압기 점검에서는 1차와 2차의 선간전압을 각각 확인하고 상간 전압 불균형도 함께 비교하는 것이 좋습니다. 특히 한 상만 다른 값이 나오면 접속부나 권선 이상 여부를 추가로 확인해야 합니다.

    채택 보상으로 192베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    변압기는 연결 방식에 따라 전선끼리의 전압(선간전압)과 코일 1개에 걸리는 전압(상전압)의 크기가 최대 1.7배까지 달라집니다 모터용과 가전제품용 중 어느 용도인지 맞추고 변압기 속 코일이 고장 나지 않았는지 정확히 확인하기 위해 나누어 측정합니다