고압 수배전반에서 전압계의 지시값은 정상인데 전압 계전기에서 저전압 경보가 발생하는 이유는 무엇인가요?

고압 수배전반을 점검하던 중 패널에 설치된 전압계는 정상 범위의 전압을 표시하고 있지만, 보호계전기에서는 저전압 경보가 발생했습니다. 전압계와 계전기가 서로 다른 값을 나타내면 실제 전원 이상인지 계측 회로 문제인지 판단하기 어렵습니다. 전압계와 보호계전기가 서로 다른 PT 2차 회로를 사용하거나, 퓨즈 단선과 접속 불량, 계전기의 설정값 문제 등이 원인일 수 있다고 들었습니다. 이런 경우 어떤 항목을 먼저 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압계와 보호계전기의 표시가 다르면 두 장치가 동일한 전압 신호를 사용하는지부터 확인해야 합니다. 전압계는 정상 전압을 측정하더라도 계전기에 연결된 PT 2차 회로의 퓨즈가 끊어지거나 배선 접속이 불량하면 저전압 경보가 발생할 수 있습니다. 먼저 계전기의 이벤트 기록과 상별 전압 표시를 확인하고, PT 2차측 퓨즈 및 단자 연결 상태를 점검합니다. 이후 계전기의 정격 입력값과 저전압 동작 설정, 시간 지연 조건이 적절한지 확인해야 합니다. 고압 설비는 감전과 아크 위험이 크므로 임의로 활선 측정을 진행하지 말고, 승인된 안전 절차와 적절한 계측 장비를 사용해 담당자가 점검해야 합니다.