보호계전기의 동작 표시가 발생했는데도 차단기가 트립되지 않는 이유는 무엇인가요?

전기설비를 점검하던 중 보호계전기에 과전류 동작 표시가 남아 있는데 차단기는 투입 상태를 유지하는 상황이 발생했습니다. 계전기는 이상 전류를 감지한 것으로 보이지만 실제 전원 차단은 이루어지지 않았습니다. 이런 경우 계전기 출력 접점 불량이나 트립 코일 이상, 제어전원 문제 등을 의심할 수 있다고 들었습니다. 어떤 원인으로 이런 현상이 발생하며, 현장에서는 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    보호계전기가 이상을 감지하더라도 차단기까지 트립 명령이 전달되지 않으면 전원 차단이 이루어지지 않을 수 있습니다. 먼저 계전기의 동작 기록과 실제 고장 전류 발생 여부를 확인해야 합니다. 이후 계전기 출력 접점, 트립 회로의 배선과 보조접점, 제어전원 퓨즈 및 트립 코일 상태를 점검합니다. 차단기 기계부의 동작 불량도 원인이 될 수 있습니다. 다만 보호계전기의 동작 표시가 실제 차단 명령을 의미하는지는 모델과 설정에 따라 다르므로 회로도와 이벤트 기록을 함께 확인해야 합니다. 점검 중에는 임의로 보호 기능을 우회하지 말고 정전 및 안전조치를 시행한 뒤 담당자가 확인해야 합니다.