전기설비에서 계전기의 동작시간이 서로 다른 이유는 무엇인가요?

같은 종류의 보호계전기를 사용하는데도 어떤 회로는 사고가 발생하면 바로 차단되고 다른 회로는 약간의 시간차를 두고 차단되는 것을 확인했습니다. 모든 계전기가 고장전류를 감지한다면 동시에 동작해야 할 것 같은데 계전기의 동작시간을 서로 다르게 설정하는 이유가 무엇인가요?

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    보호계전기의 동작시간을 다르게 하는 이유는 사고구역만 정확하게 때어내는 보호협조 때문이죠. 왜냐하면 사고가 난 막단회로와 전체전원측 계전기가 동시에 터지면 정전 범위가 말도안되게 넓어지기 때문이죠. 게다가 고장이 난 지점과 가장 가까운 차단기부터 먼져 떨어뜨려야 다른 설비의 정전을 막을수가 있습니다.

    그래서 전원과 가까울수록 차단시간을 조금씩 더 느리게 지연시켜 두고 있습니다. 이건 사고 지점 바로 앞에 차단기가 먼져 떨어져서 사고를 해결할수 있게 시간을 벌어줘야 하기 떄문이죠. 그리고 막단 차단기가 고장으로 안떨어지게 되면, 그때 상위 계전기가 차례대로 차단시켜서 전체 시스템의 안정을 지켜내는게 됩니다.

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    보호계전기의 동작시간이 서로 다른 가장 큰 이유는 사고가 발생했을 때 어느 구간을 우선 차단할 것인지 구분하기 위해서 입니다. 모든 계전기가 동시에 차단하면 사고가 난 곳뿐 아니라 상위 배전반까지 전원이 끊길 수 있습니다. 그래서 일반적으로 사고 지점에 가장 가까운 계전기가 먼저 동작하도록 설정을 합니다. 만약 하위 계전기가 사고전류를 제대로 차단하지 못하면 일정 시간 뒤 상위계전기가 대신 차단하도록 하는 것이죠.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    사고발생시 고장 난 구역만 정확히 잘라내어 정상적인 다른 전체 전전망까지 전기가 끊기는 피해를 막기 위해 시간차를 둡니다

    이는 말단 사고지점과 가까운 계전기가 먼저 작동하고 그 상위 계전기는 비상상황에 대비해 약간 늦게 켜지도록 순차 차단을 맞춰두었기 때문입니다

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    보호계전기의 동작시간을 서로 다르게 설정하는 가장 중요한 이유는 보호협조입니다. 하위 회로에서 사고가 발생했을 때 가까운 하위 차단기가 먼저 동작하고, 하위 차단기가 사고를 제거하지 못할 경우 상위 계전기가 후비보호 역할을 하도록 시간차를 둘 수 있습니다. 이렇게 하면 사고가 발생한 부분만 차단해 정전 범위를 최소화할 수 있습니다. 따라서 계전기 설정값은 단독으로 정하는 것이 아니라 상·하위 보호장치의 정격과 동작특성을 함께 고려해야 합니다.