전압계로 측정한 전압이 정상인데 설비의 전원 이상 경보가 발생하는 이유는 무엇인가요?

현장에서 설비의 전원 이상 경보가 발생해 멀티미터로 전압을 측정했는데, 측정 순간에는 정상 범위의 전압이 확인되는 경우가 있습니다. 전압이 정상인데도 경보가 발생하므로 센서나 전압 감시계전기의 고장인지, 순간적인 전압강하가 발생했다가 회복된 것인지 판단하기 어렵습니다. 일반 멀티미터로 측정하는 동안에는 짧은 시간의 전압변동을 놓칠 수도 있는지 궁금합니다. 이런 상황에서 전원 자체의 문제와 감시회로의 이상을 구분하려면 어떤 장비와 점검 방법을 활용해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전압계로 측정한 전압이 정상인데도 전원 이상 경보가 발생하는 이유는 측정하는 순간에는 전압이 정상으로 회복 되었거나, 전압 감시회로가 순간적인 변동을 감지했기 때문 이라고 볼 수도 있습니다. 일반 멀티미너틑 측정 방식과 기능에 따라서 짧은 수간에 발생하는 전압강하나 순간정전을 놓칠 수 있습니다. 전동기 기동이나 대형 부하 투입 시 전압이 순간적으로 떨어졌다가 회복되면, 전압계에는 정상값이 표시되더라도 감시계전기는 이상을 감지할 수도 있습니다. 그리고 전압이 정상범위에 있더라도 3상 전압 불평형이나 순간적인 과전압이 발생할 수도 있구요.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    일반 테스터기는 눈 깜짝할 사이에 지나간 찰나의 전압 떨어짐이나 노이즈를 잡아내지 못해 정상으로 보여요 이를 구분하료면 전력품질 분석기를 쓰거나 전압 감시계전기의 고장 이력을 확인해 보아야 한답니다