자격증
소방에서 사용하는 자동화재탐지설비(자탐)의 수신기의 시험 중 저전압시험의 목적과 시험방법은 어떻게 하는지 알고 싶습니다.
소방에서 사용하는 자동화재탐지설비(자탐)의 수신기의 시험 중 저전압시험의 목적과 시험방법은 어떻게 하는지 알고 싶습니다.
55글자 더 채워주세요.
3개의 답변이 있어요!
전문가 답변 평가답변의 별점을 선택하여 평가를 해주세요. 전문가들에게 도움이 됩니다.
안녕하세요. 양동선 전기기사입니다.
저전압시험의 목적은 전원전압이 저하하는 경우 수신기가 정상작동하는지 여부를 확인합니다.
시험방법은
전압조정기로 수신기 입력전압을 정격전압의 80프로 이하로 하고
작동시험스위치와 자동복구스위치를 누르며
회로선택스위치를 순차적으로 1회로씩 회전시키면서
화재표시등과 지구표시등 등을 확인합니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어 입니다.
자동화재탐지설비의 수신기에서 저전압시험의 목적은 전원 공급이 충분치 않을 때에도 시스템이 정상 작동하는지 확인하는 것입니다. 이 시험을 통해 설비가 긴급 상황에서도 적절히 작동할 수 있는지를 검증합니다. 시험방법은 수신기의 전원을 고의로 낮아진 상태로 설정하여 시스템이 경고를 발송하거나 안전 모드로 전환하는지를 확인하는 방식으로 진행됩니다. 이는 주로 시뮬레이터를 사용하여 점검하며, 일정한 기준 이하로 전압을 낮춘 후 수신기가 적절히 반응하는지를 평가하게 됩니다. 제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 임경희 전기기능사입니다.
저전압시험의 목적은 전원전압이 저하한 경우에 그 기능이 충분히 유지되는 것을 시험하기 위한 시험이에요.
저전압시험의 시험방법은
*자동화재탐지설비용 전압시험기 또는 가변저항기 등 사용하여 교류전원 전압을 정격전압의 80% 이하로 해야해요.
*축전지설비인 경우에는 축전지의 단자를 절환하여 정격전압의 80% 이하의 전압으로 해야해요.
*동작시험에 준하여 실행해야 해요.
*화재신호를 정상적으로 수신할 수 있어야 해요.