전기설비에서 서지보호장치(SPD)가 설치되어 있는데도 전자기기가 손상될 수 있는 이유는 무엇인가요?

제어반이나 전기설비에 낙뢰와 개폐서지로부터 장비를 보호하기 위해 서지보호장치(SPD)를 설치하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 SPD가 설치되어 있어도 PLC나 통신장비 같은 전자기기가 손상되는 경우가 있다고 합니다. 보호장치가 정상적으로 설치되어 있는데도 서지 피해가 발생하는 이유는 무엇이며, 현장에서는 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    번개가 칠 때 전선뿐만 아니라 통신선으로도 센 충격이 들어오거나, 보호장치와 기기의 거리가 너무 멀면 막지 못한단다 그래서 보호장치 수명이 잘 유지되는지 통신선에도 장치가 잘 설치되어 있는지 확인해야 해

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    SPD가 설치되어 있어도 서지의 크기가 보호장치의 처리능력을 초과하거나 접지선의 길이가 길어 잔류전압이 높아지면 전자기기가 손상될 수 있습니다. 또한 SPD의 열화나 고장, 보호대상 설비와의 설치 위치, 전원선뿐 아니라 통신선을 통한 서지 유입도 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 SPD의 상태표시와 정격, 접지 연결 상태를 확인하고 전원선과 통신선의 보호대책을 함께 검토해야 합니다.