Splitter를 사용하는 경우 아날로그 신호 지락 감시는 어떻게 해야하는지?
Splitter의 경우 입력/출력이 분리되어있다보니 출력 쪽은 지락 감시를 하는데 센서로부터 splitter로 들어오는 신호선은 지락 감시를 어떻게 해야하나요?
신호선 혼촉에 의한 지락이 발생할 수있나요?
아님 센서 입력 전류 신호는 하나인데 스플리터를 사용하지않고 두 군데로 분기해줄 방법이 있나요?
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
Splitter를 사용하는 경우 아날로그 신호의 지락 감시는 약간의 주의가 필요합니다. 신호선이 혼촉에 의해 지락이 발생할 가능성은 존재합니다. 따라서 센서로부터 Splitter로 들어오는 신호선에서도 지락 감시가 필요하며, 이때는 절연성을 확보할 수 있는 올바른 케이블 배선과 시스템 접지가 중요합니다. 만약 Splitter를 사용하지 않고 두 군데로 분기하고자 한다면, 주로 '터미널 블록'이나 '접속 단자대'를 이용해 병렬 연결 방식을 사용할 수 있습니다. 이때는 신호의 왜곡 및 손실을 최소화하기 위해 임피던스 매칭에 유의해야 합니다.
제 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
지락 감시 방법으로는 출력 신호 와 입력 신호 지락 감시을 활용하여,
경보를 울리거나 모니터링하여 이상 징후를 탐지하는 방법이 있습니다.
신호선 혼촉으로 인해 지락이 발생할 수 있습니다.
여러 센서에서 오는 신호가 혼합되거나 잘못 연결된 경우, 접지 경로가 형성되어 지락 전류가 흐를 수 있습니다.
이는 특히 비접지 시스템에서 더욱 문제가 됩니다.
스플리터 없이 두 군데로 분기하는 방법으로는,
Y케이블을 사용하여 두개의 출력으로 분기할 수 있습니다.
또한 아날로그 신호 증폭기를 사용하여 하나의 입력 신호를 여러 개의 출력으로 분배할 수 있습니다.
안녕하세요. 전기전자 분야 전문가입니다.
작성자님, Splitter를 사용하는 경우 아날로그 신호의 지락 감시는 신호선이 잘못 연결되거나 손상되어 지락이 발생하는 상황을 방지하기 위해 중요합니다. 이러한 경우 Splitter의 입력 및 출력 각각에 대해 독립적인 접지 시스템이나 지락 감지 시스템을 설치하는 것이 좋습니다. 신호선에 혼촉에 의한 지락이 발생할 가능성이 있으므로, 신호선은 최소한의 절연 처리를 철저히 해야 합니다. 만약 센서 입력 전류 신호를 두 곳으로 분기해야 한다면, 스플리터보다 프리시전 저항을 이용하여 전압을 분배하는 방식을 고려할 수 있습니다. 이 경우 신호의 정확도를 유지하면서도 두 개의 다른 장치로 신호를 공급할 수 있습니다. 좋은 하루 보내시고 저의 답변이 도움이 되셨길 바랍니다 :)
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
Splitter 사용 시 입력 신호의 지락 감시는 별도 센서를 설치해 감지합니다.
신호선 혼촉으로 지락이 발생할 수 있습니다. 신호 분기는 전류 루프 반복 증폭기를
활용하면 가능합니다.
감사합니다.
안녕하세요. 유순혁 전문가입니다.
스플리터를 사용할 경우 센서에서 스플리터로 들어오는 신호선의 지락 감시는 별도의 절연 장치를 추가하거나, 지락 보호 장치 등을 통해 감시할 수 있습니다.
신호선의 혼촉에 의한 지락은 가능성이 있으나, 센서 신호가 저전압/저전류일 경우 위험성이 낮습니다. 스플리터 없이 분기하려면 전류 신호는 루프 저항과 전압 강하를 고려해 병렬 연결하거나, 별도의 전류 분배기를 사용할 수 있습니다~!
하지만 이 경우에는 신호 왜곡 가능성을 충분히 검토해야 합니다!
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
신호선에서 혼촉에 의한 지락이 발생할 가능성은 낮지만, 절연 손상 등으로 지락이 생길 수 있으니 주의가 필요합니다. 센서 신호를 지락 감시하려면 절연 증폭기나 보호 회로를 추가해 안정성을 높이는 방법이 있습니다. 스플리터 없이 신호를 분기하려면 전류 루프 방식에서 고저항 병렬 연결이나 신호 복제 장치를 사용할 수 있습니다.
안녕하세요. 장철연 전문가입니다.
일반 시그널같은 경우는 4~20mA이며 파워케이블처럼 양단에 하지 않습니다 멀티 전선을 사용하여 OMP선에서 모아서 접지를 또는 JB 의 부스바에 접지를 합니다