전지장판이나 온수매트 보관 부주의로 인한 단선 화재와 누전 차단기의 작동 여부가 궁금
겨울철에 사용하던 전기장판을 접어서 보관하다가 다시 꺼내서 쓰는데 전열기기 내부의 열선히 접히면서 미세하게 끊어졌을때 이것이 스파크을 일으켜 화재로 이어지는 구체적인 매커니즘이 궁금합니다. 이런 경우 집안의 메인 누전차단기가 화재가 발생하기 전에 미리 감지하여 전력을 차단하기도 하나요? 아니면 누전이 아니 과전류 상황으로 인식하여 차단이 안 될수도 있는지 궁금
1개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
전기장판을 접으면 내부 열선이 미세하게 손상되어 저항이 커지고, 줄의 법칙에 의해 열이 집중됩니다. 그런데, 이때 전선 피복이 녹으며 발생하는 스파크는 누전이아닌 정상적인 전력소모로 인식됩니다. 그래서 차단기가 미리 내려가지 않을수 있어요. 결국 불이 붙어서, 전기가 외부로 새는 누전 단계가 되어야 차단기가 작동하니 정말 위험한겁입니다. 그러니, 보관할 때는 꼭 돌돌 말아서 무거운 물건을 올리지 않는 습관이 중요합니다. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.