배전반에서 차단기를 투입할 때 순간적으로 큰 전류가 발생하는 이유는 무엇인가요?

배전반의 차단기를 투입할 때 전류계에서 순간적으로 큰 전류가 나타났다가 곧 정상 수준으로 내려오는 경우가 있습니다. 실제 단락사고라면 차단기가 동작해야 할 것 같은데 차단기는 떨어지지 않고 설비도 정상적으로 운전됩니다. 차단기 투입 순간에 이런 큰 전류가 발생하는 원인은 무엇이며 어떤 부하에서 특히 많이 나타나는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    차단기 투입 순간의 큰 전류는 부하의 종류에 따라 발생하는 돌입전류일 가능성이 있습니다. 변압기는 철심의 자속 상태에 따라 여자돌입전류가 크게 발생할 수 있고, 전동기는 기동 순간 정격전류보다 몇 배 큰 기동전류가 흐를 수 있습니다. 콘덴서 회로에서도 충전 과정에서 순간적인 큰 전류가 발생할 수 있습니다. 따라서 순간적으로 전류가 증가하더라도 지속시간과 파형, 부하 종류를 함께 확인해 사고전류인지 정상적인 돌입전류인지 판단해야 합니다.