아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

기계공학

머쓱한선인장232
머쓱한선인장232

화재 경보기와 스프링클러 작동은 같이 되는건가요?

안녕하세요? 화재가 발생하게 되면은 화재 경보기가 울리면서 스프링클러가 작동되는 것으로 알고 있는데 둘이 같이 작동을 하는 것인가요? 아니면 스프링클러만 따로 작동하는 원리가 있을까요?

55글자 더 채워주세요.
8개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 황성원 전문가입니다.

    습식 스프링쿨러는 배관자체에 방화수가 가득차 있기에 스프링쿨러 헤드가 고온에 녹으면 바로 스프링쿨러가 작동하

    됩니다. 그러나 지하주차장과 같은 건식 스프링쿨러는 천정의 2곳 감지기가 같이 작동해야 중간밸브가 개방되면서

    스프링쿨러가 작동하게 됩니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 안다람 전문가입니다.

    스프링클러는 독립적으로 열 감지에 의해 작동되며

    경보시스템은 연기나 열감지기에 의해 별도로 작동할 수 있습니다

    1명 평가
  • 탈퇴한 사용자
    탈퇴한 사용자

    안녕하세요. 황태현 전문가입니다.

    화재 경보기와 스프링클러 시스템은 서로 다른 방식으로 작동하지만, 함께 연동되어 화재를 대응하는 데 사용됩니다. 화재 경보기는 주로 사람들에게 경고를 제공하고, 스프링클러는 자동으로 화재를 진압합니다.

    화재 경보기는 연기, 열, 또는 화염을 감지하여 소리나 빛으로 경고를 발생시킵니다. 이 경고를 통해 사람들은 화재가 발생했음을 인식하고, 대피할 시간을 갖게 됩니다.

    스프링클러 시스템은 화재가 발생한 위치에서 자동으로 물을 분사하여 불을 진압합니다. 스프링클러는 각 헤드가 개별적으로 작동하며, 화재 발생 위치의 온도가 일정 기준 이상으로 상승하면 그 위치의 스프링클러 헤드가 열려 물이 분사됩니다. 이 시스템은 화재 경보 시스템과는 독립적으로 작동합니다.

    작동 연동 측면에서, 화재 경보기와 스프링클러 시스템은 보통 별도로 작동합니다. 화재 경보기가 울리더라도 스프링클러는 화재가 발생한 지점의 온도가 올라야만 작동합니다. 즉, 스프링클러는 경보와 관계없이 자체적으로 작동하며, 경보는 사람들이 대피할 수 있도록 돕는 역할을 합니다.

    결론적으로, 화재 경보기와 스프링클러는 화재 대응에서 각기 다른 역할을 수행하며, 경보는 사람들에게 알림을 주고, 스프링클러는 화재를 자동으로 진압합니다.

    도움 되시길 바랍니다. 감사합니다.

    1명 평가
  • 안녕하세요. 서종현 전문가입니다.

    일반적으로 화재 경보기와 스프링클러는 서로 연동되어 작동하는 경우가 많습니다. 화재경보기가 먼저 연기나 열을 감지하여 경보를 울리고 이 신호에 따라 특정 바식의 스프링 쿨러 설비가 작동될수있습니다.

    하지만 스프링클러 헤드 자체는 독립적으로 작동하는 원리도 가지고 있습니다. 각 스프링클러 헤드에는 열에 민감한 감열체(유리구슬 또는 가용체)가 있어 화재 발생으로 주변 온도가 일정 기준 이상으로 올라가면 이 감열체가 파손되면서 해당 헤드에서만 물이 나옵니다.

    즉, 화재 초기에는 발생 지점 근처의 스프링클러 헤드가 열을 감지하여 단독으로 작동하며 화재를 진압하고 동시에 시스템이 작동하여 경보가 울리거나 다른 설비와 연동될수있습니다.

  • 안녕하세요. 박온 전문가입니다.

    화재경보기는 말그대로 경보 알림용입니다. 열을 감지하여 센서가 작동되면 소리가 발생해 경고를 하는것이죠. 

    스프링쿨러는 화재가 났을때 

    온도센서가 있어서 감지하여 

    즉시 물을 발사하여 불을 꺼줍니다. 

  • 안녕하세요. 김민규 전문가입니다.

    둘 다 유사하게 화재를 감지하여 작동하는 원리를 가지고 있기 때문에 설치한 위치 등에 따라 동시에 작동이 가능할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 김민선 전문가입니다.

    화재경보기랑 스프링쿨러는 온도센서를 통해 작동합니다. 온도센서가 측정하고자 하는 방이나 지역에 설치해놓고, 일정 온도가 넘어가면 화재경보기랑 스프링쿨러가 작동합니다. 아파트 내부나 일반 상가에 모두 같은 방식으로 작동합니다. 혹여나 강한 불로 그 공간의 온도를 올리게 되면 작동하게 됩니다.

  • 안녕하세요. 김상규 전문가입니다.

    스프링 클러 작동 방식은

    질문과 같이

    일단 화재경보기가 올리게 되면

    관련 소방펌프 및 관련 소방설비 밸브가 열리면서

    물이 공급되고

    스프링 클러 헤드로 물이 살수되는 소화작동 설비 입니다만

    이게 화재감지기에 의해 작동되는 것은 일반적인 방식이고

    만일 화재 감지기가 불량이거나 하여 작동을 못할 경우

    실 현장에서

    스프링클러 형식에 따라 작동이 되는 방식도 있습니다.

    일반 개방형 방식은

    감지기가 동작해야 펌프 및 밸브 개폐로 살수가 되는 방식이나

    스프링클러 헤드에 감열체가 달린 형식 의 경우

    감지기가 작동을 안한 비상상황에서

    불꽃이나 높은 온도가

    감열체를 터트려주는 상황 발생으로

    배관내부 차있는 압력이 빠지면서

    이상압력을 감지하고

    그에따라 화재라 감지하고

    펌프가 동작하고 밸브가 열리면서

    살 수되는 방식도 있습니다.

    스프링클러 헤드 종류에 따라

    습식/ 건식/ 준비작동식/ 일제살수식/ 부압식 등으로 나뉘는데

    스프링클러가 설치되는 장소가

    외부에 노출된 부분인지 실내인지 따라 나뉘게 됩니다