가스가 세는 곳은
기본적으로 실외기에서 냉매충전하는 부분인데요
냉매 충전구 부분에 충전을 한 후
닫을 때
캡을 올바로 결착을 안하면
그부분이 냉매주입 버튼을 누르면서 금방 누설되게 됩니다
냉매 주입후 3일밖에 안되었다면
다시 AS를 의뢰해보신 것이 좋으며
그 부분이 샌다면 그나마 다행인데
만약 냉매배관 중간부위 다른 곳이 샌다면 찾기가 상당히 힘들어 집니다.
가장 쉬운 방법은
냉매 주입구에 리크 스탑이라고
냉매 누설부를 막아주면서 누설되는 부분에
형광물질로 나타나 누설부를 찾을 수도 있는 제품을 주입하는 것인데
그것도 미량 누설 시만 효과가 있고
배관이 찍어지거나 해서 새는 대량 누설은
배관 자체를 새로 해야합니다.
일단 냉매주입 햇던 곳에 먼저 의뢰 하심이 좋겠습니다