PLC의 고속카운터를 일반 입력으로 처리하면 정확도가 떨어지는 이유는 무엇인가요?

PLC를 이용해 회전수 센서나 펄스 출력형 유량계의 신호를 읽을 때 일반 디지털 입력 대신 고속카운터 기능을 사용하는 경우가 있습니다. 일반 입력에서도 신호가 ON과 OFF로 바뀌는 것을 확인할 수 있는데, 별도의 고속카운터를 사용해야 하는 이유가 궁금합니다. 펄스가 빠르게 발생하면 일반 입력에서는 어떤 문제가 생기며, 고속카운터를 사용할 때도 확인해야 할 사항이 있는지 알고 싶습니다.

5개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 일반 디지털 입력은 프로그램의 스캔 주기에 따라서 신호를 확인하므로, 펄스가 빠르게 발생하면 일부 신호를 놓칠 수 있습니다. 이 때문에 실제 회전수나 유량보다 적게 측정되는 문제가 발생할 수 있습니다. 반면 고속카운터는 PLC의 일반 스캔과 별도로 빠른 펄스를 처리할 수 있어 정확한 계수가 가능 합니다. 다만 고속카운터도 최대 입력 주파수, 입력 전압, 센서의 폭과 배선 상태 등을 확인해야 합니다. 펄스 발생 속도에 맞는 입력 기능을 선택하고 사양을 확인 하는 것이 정확한 계측의 핵심이라고 할 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC 일반입력으로 빠른 펄스를 받으면은 정확도가 활 떨어지죠. 왜냐하면 PLC는 스캔의 주기에 맞춰서 동작하기 때문입니다. 그래서 엔코더처럼 1초에 수천번씩 신호가 들어오면 중간에서 다 놓치게 됩니다. 결국에는 측정값이 엉망이 되는거죠.

    반면에 고속 카운터를 쓰시면 스캔 주기에 상관없이 전용 회로가 펄스를 바로 캐치합니다. 그러니깐 아무리 빠른 주파수라도 정확하게 카운트할수 있는겁니다. 다만 현장에서는 노이즈에 취약하기 때문에 실드 케이블과 접지를 꼭 챙겨주셔야 안전하겠습니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Plc의 일반 입력으로 고속 펄스를 처리하면 정확도가 떨어지는 이유는 plc의 스캔주기와 입력 신호 처리 속도에 한계가 있기 때문입니다.

    일반 입력은 PLC가 프로그램을 반복 실행하면서 신호 상태를 확인하므로, 펄스의 ON·OFF 시간이 스캔 주기보다 짧으면 일부 펄스를 놓치는 현상이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 회전수나 유량 측정값에 오차가 생길 수 있습니다.

    반면 고속카운터는 PLC의 일반적인 스캔 주기와 별도로 펄스를 계수하므로 빠르게 발생하는 신호도 정확하게 측정할 수 있습니다.

    다만 고속카운터를 사용하더라도 센서의 출력 주파수와 PLC의 최대 계수 속도, 입력 방식 및 배선 상태를 확인해야 합니다. 특히 노이즈나 잘못된 입력 필터 설정으로 계수 오류가 발생할 수 있으므로 주의해야 합니다.

    따라서 회전수나 유량처럼 빠른 펄스를 정확하게 측정해야 하는 설비에서는 일반 입력보다 고속카운터를 사용하는 것이 적합합니다.

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    일반 입력은 컴퓨터가 한 바퀴 돌며 확인하는 시간이 느려서 빠른 신호를 중간에 놓치기 때문이란다 그래서 엄청 빠른 신호는 전용 고속카운터를 써야 놓치지 않고 정확하게 셀 수 있어

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    일반 디지털 입력은 PLC의 입력 갱신 주기와 프로그램 스캔 주기에 따라 신호를 처리하므로 펄스가 짧거나 빠르게 반복되면 일부 신호를 놓칠 수 있습니다. 고속카운터는 일반 입력 처리와 별도로 빠른 펄스를 계수할 수 있도록 설계되어 회전수나 유량처럼 펄스 수가 중요한 측정에 적합합니다. 다만 PLC 모델마다 지원하는 입력 단자와 최대 입력 주파수, 최소 펄스 폭이 다르므로 사양을 확인해야 합니다. 센서의 출력 방식과 배선, 입력 필터 설정도 함께 점검하는 것이 좋습니다.