MCC에서 같은 용량의 모터인데 기동시간이 서로 다른 이유가 뭘까요?

MCC에 비슷한 용량의 모터가 여러 대 있는데 어떤 모터는 기동하자마자 정상속도로 올라가고 다른 모터는 기동 후 정상속도까지 시간이 조금 더 걸리는 경우가 있더라고요. 모터 용량이 같아도 이런 차이가 발생할 수 있는지, 현장에서 어떤 부분을 비교해봐야 하는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    같은 용량의 모터라도 실제 연결된 부하와 기계적인 조건이 다르면 기동시간이 달라질 수 있습니다. 우선 기동 시 전류와 전압강하를 비교하고, 모터 축에 연결된 펌프나 팬 등의 부하 상태를 확인해야 합니다. 베어링이나 축의 저항이 증가했거나 펌프 부하가 큰 경우에도 기동시간이 길어질 수 있습니다. 두 모터의 전류·전압·부하 조건을 비교하면 원인을 찾기 쉽습니다.

    채택 보상으로 194베리 받았어요.

    채택된 답변