아핫뉴스실시간 인기검색어
아핫뉴스 화산 이미지
아하

학문

전기·전자

신박한병아리249
신박한병아리249

고수분들 도와주세요 plc에러코드 발생 및 장비 먹통 원인이 궁금합니다

안녕하세요 저희 장비에 에러코드가 발생하여 혹시나 해답을 아시는 분들이 있을까 싶어 질문드립니다.

고장 히스토리는

1. 장비 plc쪽 불량으로 장비 전원 온오프 지속적으로 실시

2. 기존에는 온오프로 해결이 됐지만 현재 장비가 완전히 먹통이 됨

3. 벤더사 문의결과 원격으로 프로그램 주입하려 했지만 불가하여 cpu쪽 의심이 된다고 답변이 옴

상황은 이러한데 고수님들 의견은 어떠하신가요?

추가로 문의사항이 있는데

1. 두번째사진의 배터리는 UPS와도 같다고 생각하면 될까요?

2. 세번째 사진 모델 검색결과 cpu라고는 나오는데 해당 칩셋이 cpu가 맞는지?

3. 원래 plc가 온오프 시킨다고 먹통이 되는경우가 있을까요?

4. 배터리 교체주기가 어떻게 될까요? 배터리가 방전이 되면 어떤 증상이 발생하나요? 제가 말씀드린 증상이 배터리 방전과도 관련이 있나요?

5. 현재 cpu를 교체해야하는건지 cpu와 배터리 둘 다 교체해야되는건지 궁금합니다.

plc 초보자라 질문이 많은점 죄송합니다

고수님들의 조언을 구하고 싶습니다ㅜㅜ

55글자 더 채워주세요.
2개의 답변이 있어요!
  • 안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.

    PLC 장비의 에러코드와 먹통 현상은 주로 배터리 방전이나 CPU 메모리 손상으로 발생할 수 있습니다.

    반복적인 전원 온오프는 배터리 방전으로 인해 RAM 데이터가 유지되지 않아 프로그램이 소실될 수 있음을 나타냅니다. 배터리 수명은 일반적으로 3에서 5년 정도이며 제조사에 따라 다를 수 있습니다. 배터리를 교체한 후 프로그램을 재주입해도 문제가 지속된다면 CPU 모듈의 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 방전으로 인한 증상과 관련이 있으니 점검해보시기 바랍니다.

  • 안녕하세요. 조일현 전문가입니다.

    PLC 장비의 에러코드 및 먹통 현상은 주로 배터리 방전이나 CPU 메모리 손상일 가능성이 높습니다.

    반복적인 온오프 현상으로 보아 배터리 방전 시 RAM 데이터 유지가 불가하여 프로그램 소실로 이어질 수 있습니다.

    관련 증상으로 본다면 배터리 수명으로 인한 프로그램 소실 가능성이 높다고 보여지며 CPU 하드웨어 고장은 2차적으로

    보입니다. 배터리 주기는 일반적은3-5년 정도이며 제조사마다 다릅니다.

    배터리 교체후 프로그램 재주입 시도하여 실피한다면 CPU 모듈 교체가 필요해 보입니다.