mccb와 ls의 차이점이 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요 부파 개폐기와 배선용 차단기 그리고 기중 차단기의 특징은 무엇인지 알려주세요 현장에서 각 부품은 어느상황에 사용되는지도 알려주세요
안녕하세요. 박성호 전문가입니다.
우리가 흔히 쓰는 전기설비에서 차단기는 꼭 필요한 안전장치예요. 전류가 너무 많이 흐르거나 문제가 생기면, 그냥 '툭' 하고 전기를 끊어버리는 게 바로 MCCB예요. 말하자면 똑똑한 자동 스위치죠.
반면에 LS는 조금 더 단순한 녀석이에요. 자동으로 차단해주는 기능은 없고, 수동으로 켜고 끄는 역할만 해요. 그래서 뭔가 정기 점검을 할 때, 기계 작동을 멈추고 싶을 때 이런 걸로 전원을 꺼두는 거예요.
기중차단기는 한마디로 ‘큰 전기’ 담당이라고 보면 돼요. 공장이나 대형 건물처럼 전기를 왕창 쓰는 곳에서, 큰 사고를 막기 위해 씁니다.
안녕하세요. 강세훈 전문가입니다.
MCCB는 과부하와 단락 전류를 차단하여 회로를 보호하는 장치로 주로 대형 산업 설비나 건물의 메인 배전반에서 사용됩니다. LS는 수동으로 전원을 켜고 끄는 역할을 하며 정기 점검 시 유용합니다. 부하 개폐기는 회로의 무부하 상태에서만 작동하며 고장 전류 차단 기능이 없어 주로 전력퓨지와 함께 사용됩니다. 기중 차단기는 대전류를 차단할 수 있어 발전소나 주요 변전소에서 사용되며 아크 전류를 공기 중에서 차단하는 역할을 합니다. 각 장치는 그 특성에 맞게 적절한 상황에서 선택적으로 사용됩니다.
안녕하세요. 조일현 전문가입니다.
부하개폐기는 회로의 무부하 상태에서만 개폐가 가능하며 고장 전류에 대한 차단 기능이 없습니다.
주로 전력퓨지 와 조합되어 단락 사고 퓨즈 용단으로 보호 합니다.
이는 주로 수변전 설비 초단에 설치되며 선로 분기 및 구분용으로 사용됩니다.
배선용 차단기는 과부화 및 단락전류 차단 기능을 갖춘 보호 장치입니다.
주로 산업 설비 및 건물 메인 배전반의 분기회로를 보호 하는 용도로 쓰입니다.
안녕하세요. 전기기사 취득 후 현업에서 일하고 있는 4년차 전기 엔지니어입니다.
MCCB(배선용 차단기)는 과부하와 단락 전류를 차단하여 회로를 보호하는 장치로, 대형 산업 설비나 건물의 메인 배전반에서 주로 사용됩니다. LS는 미국의 UL 규정을 준수하는 전자기식 계전기를 지칭할 수 있으며, 특정 조건에서 부하의 상태를 감시하고 회로를 보호할 목적으로 활용됩니다. 부파 개폐기는 일반적으로 전력 공급을 연결하거나 단절하는 데 사용되며, 주로 전압이 낮은 회로에 사용됩니다. 배선용 차단기는 과부하 및 단락 보호를 위한 장치로, 주택이나 소규모 상업용 건물의 배전반에 주로 설치됩니다. 기중 차단기는 아크 전류를 공기 중에서 차단하여 대량의 고전압 회로에서 사용되며, 주로 발전소나 주요 변전소 등에서 볼 수 있습니다. 각 부품은 그 특성과 용도에 따라 적절한 장소와 상황에서 선택적으로 사용됩니다.
안녕하세요. 김재훈 전문가입니다.
부하 개폐기는 단순한 개폐 기능만 갖추고 있어 과부하 보호 기능이 없으며 주로 부하의 온 오프 제어에 사용됩니다. 배선용 차단기는 과전류 및 단락 보호 기능이 있어 분전반에서 개별 회로 보호용으로 사용됩니다 기중 차단기는 대전류 차단이 가능하며 주로 메인 전원 차단 및 대형 설비 보호에 사용됩니다.