소프트스타터 방식으로 모터를 기동하는데 에러나 나옵니다

안녕하세요. 산업현장에사 일하는 직장인입니다. 정기보수를 끝내고 송풍기를 돌리러고 하는데 소프트스티터에서 가동은 되는데 기동완료가 안되고 에러가 나는데 어떻게 해결해야 할까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.

    소프트스타터는 천천히 기동시켜서 기동전류를 억제하는 역할을 합니다. 하지만 너무 천천히 기동하게 되면 기동토크를 넘기기 힘들어집니다. 이럴때는 기동시간을 짧게 하면 해결 될 겁니다.

    채택 보상으로 93베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 박준희 전기기사입니다.

    소프트스타터가 가동은 되지만 기동 완료로 넘어가지 못하고 에러가 발생하는 이유는 주로 기동 시간 초과인 경우가 대부분입니다. 영어로는 Excess Start Time으로 표현하죠. 보통은 정기보수 직후라면 기계적 부하나 파라미터 설정 변경 여부를 먼저 확인해보면 여기서 이유를 찾으실수 있어요.

    감사합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    보통 소프트스타트 기동 완료에러는 가동 시간 설정이 너무 짧을 때 발생합니다. 또는 부하가 너무 무거워서 토크가 부족할 때 자주 발생하고요. 설정값에 따라서 가동 시간을 조금 늘려보시거나, 초기에 전압을 높여 보시면 바이패스 접점이 잘 붙는지 확인해 볼 수 있으실 겁니다. 안되시면 모터절연이나 결선 상태도 한번 더 체크해보시는 걸 권유드립니다.