인버터의 냉각팬이 돌지 않을 때 대처방법은 어떤것들이 있나요?

안녕하세요. 전기시설쪽 근무를 하고 있는 직장인입니다. 오늘 인버터 냉각퍈이 동작을 안해서 내부온도 상승으로 모터트립이 발생했습니다. 해결방안은 무엇이 있을까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 서수용 전기기사

    서수용 전기기사

    전기기술인협회

    안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.

    인버터 냉각팬이 돌지 않는 경우는 크게 두가지입니다. 하나는 팬 고장의 경우인데 교체를 하시면 됩니다. 두번째는 전원공급이 되지 않는 경우입니다. 이 경우 파워보드 교체를 하셔야 합니다.

  • 안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.

    냉각팬이 돌지 않았다면 베어링이 고착되었을수도 있고, 먼지축적으로 수명이 종료 되었을수도 있고 원인은 여러가지 일수 있습니다. 일단 팬 전원공급이 되는지 확인후 냉각팬 교체를 진행해보시길 바랍니다. 인버터의 냉각팬인경우 일정온도 이상시 팬이 동작을하는데 내부온도상승에도 동작하지 않았다면 전원공급확인후 교체해보는것이 가장 합리적이라 생각이 듭니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    인버터 냉각팬이 멈췄다면은, 전원을 끄고 팬이 이물질로 걸려 있는지 먼저 손으로 살짝 돌려보세요. 그다음이 설정 모드에서 팬 동작 조건이 잘못되지는 않았는지, 체크해보세요. 당장 수리가 어렵다면은 제어반 문을 열고 외부 선풍기로 열을 식혀주는 응급조치를 진행하세요. 그리고, 노후된팬은 새것으로 교체해 주시길 권해드립니다. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.