인버터의 냉각팬이 돌지 않을 때 대처방법은 어떤것들이 있나요?
안녕하세요. 전기시설쪽 근무를 하고 있는 직장인입니다. 오늘 인버터 냉각퍈이 동작을 안해서 내부온도 상승으로 모터트립이 발생했습니다. 해결방안은 무엇이 있을까요?
3개의 답변이 있어요!
안녕하세요. 서수용 전기기사입니다.
인버터 냉각팬이 돌지 않는 경우는 크게 두가지입니다. 하나는 팬 고장의 경우인데 교체를 하시면 됩니다. 두번째는 전원공급이 되지 않는 경우입니다. 이 경우 파워보드 교체를 하셔야 합니다.
안녕하세요. 김준연 전기기사입니다.
냉각팬이 돌지 않았다면 베어링이 고착되었을수도 있고, 먼지축적으로 수명이 종료 되었을수도 있고 원인은 여러가지 일수 있습니다. 일단 팬 전원공급이 되는지 확인후 냉각팬 교체를 진행해보시길 바랍니다. 인버터의 냉각팬인경우 일정온도 이상시 팬이 동작을하는데 내부온도상승에도 동작하지 않았다면 전원공급확인후 교체해보는것이 가장 합리적이라 생각이 듭니다.
안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.
인버터 냉각팬이 멈췄다면은, 전원을 끄고 팬이 이물질로 걸려 있는지 먼저 손으로 살짝 돌려보세요. 그다음이 설정 모드에서 팬 동작 조건이 잘못되지는 않았는지, 체크해보세요. 당장 수리가 어렵다면은 제어반 문을 열고 외부 선풍기로 열을 식혀주는 응급조치를 진행하세요. 그리고, 노후된팬은 새것으로 교체해 주시길 권해드립니다. 답변이 도움되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.