전기설비에서 전동기의 냉각팬이 고장 나면 전류가 정상이어도 과열될 수 있는 이유는 무엇인가요?

현장에서 전동기를 운전하다 보면 전류는 정격 범위 안에 있는데도 모터 외함의 온도가 평소보다 높아지는 경우가 있습니다. 부하가 과도하지 않고 전기적인 측정값도 정상이라면 발열에 문제가 없을 것 같은데, 냉각팬이나 통풍구 상태에 따라 온도가 달라질 수 있다고 합니다. 냉각 불량이 전동기의 온도와 수명에 어떤 영향을 주며 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전동기는 운전 중 권선과 철심에서 열이 발생하는데, 냉각팬은 이 열을 외부로 방출해 적정 온도를 유지하는 역할을 합니다. 따라서 냉각팬이 고장 나거나 통풍구가 막히게 되면 전류가 정상이어도 열이 제대로 배출되지 않아 과열이 될 수 있습니다. 온도가 지나치게 높아지게 되면 권선의 절연물이 빠르게 노화되어 전동기의 수명이 짧아지게 되고, 심하면 절연 파괴로 이어질 수도 있습니다. 냉각팬의 파손이나 회전상태, 통풍구 막힘, 먼지 축적, 주변 온도 등을 평상시에 주기적으로 확인해 두는게 좋습니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기는 권선의 동손과 철손 등으로 열이 발생하므로 운전 중 발생한 열을 적절하게 외부로 방출해야 합니다. 냉각팬이 고장 나거나 통풍구가 막히면 전류가 정상이어도 열이 충분히 배출되지 않아 권선과 베어링 주변의 온도가 상승할 수 있습니다. 이러한 상태가 지속되면 절연물이 열화되어 전동기의 수명이 짧아질 수 있습니다. 현장에서는 냉각팬의 회전상태, 통풍구 막힘, 외함의 먼지와 주변 온도를 확인하고 부하전류 및 온도 변화를 함께 비교하는 것이 좋습니다.