오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전동기 운전 중 차단기나 단자에서 특별한 이상이 없는데 모터가 과열되는 이유가 궁금합니다.

모터의 절연저항과 전압은 정상이고 차단기도 트립하지 않는데 운전 시간이 길어지면 모터 온도가 높아지는 경우가 궁금합니다. 부하가 과도한 경우뿐만 아니라 냉각팬이나 통풍구 막힘, 주변 온도 상승 때문에 과열될 수도 있는지 궁금합니다. 현장에서는 전기적인 부분과 기계적인 부분을 어떻게 구분해서 점검하는지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전압과 절연상태가 정상이어도 부하가 과도하거나 냉각이 제대로 되지 않으면 모터가 과열될 수 있습니다. 냉각팬 손상이나 통풍구 막힘, 주변 온도 상승도 주요 원인입니다. 먼저 운전전류가 정격전류를 초과하는지 확인하고, 모터 표면 온도와 냉각팬, 통풍 상태를 점검합니다. 전류가 정상인데 온도만 높다면 냉각이나 베어링 등 기계적인 부분도 함께 확인해야 합니다.