전기제어반의 인버터에서 출력전압이 정상적으로 표시되는데도 전동기가 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC와 인버터로 제어하는 펌프 설비에서 인버터 화면에는 출력 주파수와 출력전압이 표시되는데, 실제 전동기는 회전하지 않거나 기동 직후 정지하는 경우가 있습니다. 인버터에 출력값이 표시되므로 전동기까지 전원이 정상적으로 공급되고 있을 것 같지만, 실제로는 운전 명령 신호와 출력 상태가 서로 다르거나 전동기 배선, 인버터 보호기능 또는 기계적 구속에 문제가 있을 수 있습니다. 이런 상황에서는 인버터 화면의 표시값만으로 정상 여부를 판단하기 어려운데, 운전 명령부터 전동기까지 어떤 순서로 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    인버터 화면에 출력값이 표시되더라도 전동기가 실제로 회전하고 있다는 의미는 아닙니다. 먼저 인버터가 운전 명령을 정상적으로 받고 있는지, 운전 상태와 주파수 지령 및 실제 출력 주파수가 일치하는지 확인합니다. 이후 고장 이력과 보호기능 동작 여부를 확인하고, PLC의 운전 명령과 인터록 조건이 기동 직후 해제되는 것은 아닌지 살펴봅니다. 인버터가 정상적으로 출력을 내보내는 상태인데도 전동기가 회전하지 않는다면 출력 배선의 접속 상태와 전동기 단자, 권선 이상 또는 기계적 구속 가능성을 검토해야 합니다. 다만 인버터 출력은 일반적인 상용전원과 측정 조건이 다르므로 적절한 측정 장비와 절차를 사용해야 합니다. 원인을 확인하지 않은 채 보호기능을 해제하거나 반복 기동하는 것은 피해야 합니다.