PLC에서 입력 신호가 정상적으로 들어오는데도 인터록 조건 때문에 전동기가 기동하지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어 설비에서 운전 스위치를 조작하면 PLC 입력 LED가 정상적으로 켜지는데도 전동기가 기동하지 않는 경우가 궁금합니다. 입력 신호가 들어온다면 PLC가 운전 명령을 받은 것으로 생각하기 쉬운데, 실제로는 비상정지나 과부하 계전기, 수위 조건처럼 여러 인터록 조건이 충족되지 않아 출력이 차단될 수도 있을 것 같습니다. 이런 상황에서는 출력 모듈부터 교체하기보다 프로그램에서 어떤 조건이 기동을 막고 있는지 확인해야 할 것 같은데, 현장에서는 어떤 순서로 원인을 찾는 것이 효율적인가요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 입력 LED가 켜져 있어도 전동기가 기동하지 않는다면 프로그램의 인터록 조건이 충족되지 않았을 가능성이 있습니다. 자동운전 프로그램에서는 운전 명령 외에도 비상정지 해제, 과부하 계전기 정상, 수위 조건, 현장·원격 선택 상태 등이 모두 만족해야 출력이 켜지도록 구성하는 경우가 많습니다. 먼저 HMI에 표시된 고장 알람과 운전 모드, EOCR의 트립 상태를 확인하고, PLC 모니터링 화면에서 기동 조건과 인터록 접점의 상태를 순서대로 확인해야 합니다. 조건이 모두 정상인데도 출력이 나오지 않으면 프로그램의 출력 논리와 출력 모듈 상태를 점검합니다. 임의로 인터록을 우회하면 설비 손상이나 안전사고로 이어질 수 있으므로 우회 조작보다는 기동을 막는 조건을 찾아 정상적으로 복구하는 것이 중요합니다.