전기제어반에서 PLC 출력 표시등은 켜져 있는데 실제 전자접촉기가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC로 펌프나 송풍기를 자동 제어하는 설비에서 프로그램 모니터링을 확인하면 출력 주소가 ON이고 PLC 출력 모듈의 표시등도 켜져 있는데, 현장의 전자접촉기는 투입되지 않는 경우가 있습니다. PLC가 출력 명령을 내렸으므로 설비가 작동해야 할 것 같지만, 실제로는 출력 접점의 손상이나 중간 릴레이 불량, 제어전원 문제 또는 인터록 조건 등이 원인일 수 있습니다. 이런 상황에서 PLC 프로그램 문제와 외부 제어회로 문제를 구분하려면 어떤 순서로 확인해야 하는지 궁금합니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    PLC의 출력 명령이 정상이라는 것과 실제 전자접촉기 코일까지 전원이 정상적으로 공급된다는 것은 서로 다른 문제이기 때문에 PLC 출력 표시등이 켜져 있어도 전자접촉기가 동작하지 않을 수도 있습니다. 대표적으로 제어전원 차단, 퓨즈 단선, 중간 릴레이 불량, PLC 출력 접점 손상, 전자접촉기 코일의 단선 등이 있을 수 있습니다. 또한 비상정지나 과부하 계전기 등 외부 인터록 회로가 끊어져 있는 경우에도 전자접촉기가 투입되지 않을 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 출력 표시등이 켜졌다는 것은 출력 명령이 발생했다는 의미이지만, 외부 회로에 정상적인 전압이 전달되고 있다는 것을 반드시 보장하지는 않습니다. 먼저 회로도를 확인해 PLC 출력이 직접 전자접촉기 코일을 구동하는지, 중간 릴레이를 거치는지 파악해야 합니다. 이후 안전조치를 실시하고 출력 단자와 중간 릴레이, 전자접촉기 코일까지 제어전원이 전달되는지 순서대로 확인합니다. 출력 접점의 손상이나 단자 풀림, 퓨즈 단선, 코일 단선 등이 원인일 수 있습니다. 코일에 정격전압이 정상적으로 인가되는데도 접촉기가 동작하지 않는다면 코일이나 기계적 작동부의 이상을 의심할 수 있습니다. 활선 점검은 적절한 안전절차에 따라 자격을 갖춘 작업자가 실시해야 합니다.