PLC에서 출력 LED는 켜져 있는데 설비가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

PLC를 점검하다 보면 출력 LED는 정상적으로 켜져 있는데 실제 모터나 솔레노이드밸브는 동작하지 않는 경우가 있다고 들었습니다. PLC가 출력을 보내고 있는데도 설비가 움직이지 않는 이유는 무엇인지 궁금합니다. 이런 경우에는 어떤 부분부터 확인하는 것이 좋을까요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    출력 LED가 켜졌다는 것은 PLC가 출력 명령을 내리고 있다는 의미 입니다. 하지만 출력 릴레이 불량 단선 퓨즈 단선 마그네트 접촉기 코일 이상등으로 인해 실제 부하에는 전원이 전달되지 않을 수 있습니다. 그래서 현장에서는 PLC출력만 확인하지 않고 출력단 전압 릴레이 접점 배선상태 부하까지 순서대로 점검합니다. 이렇게 해야 원인을 빠르게 찾을 수 잇씁니다.

    채택 보상으로 212베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC 출력의 LED가 켜져있다고 하더라도, 내부의 접점의 소손이나 외부 제어 전원의 차단 또는 출력카드와 부하 사아의 배선단선이 발생했을 가능성이 커보입니다. LED는 CPU의 논리적인 출력상태만 표시할 뿐입니다. 그래서 움직임 외부의 전원퓨즈가 트립되면은 실제로 전류는 흐르지 않는것이죠.

    그러니 현장 점검하실때는 일단 PLC 출력단자대에서 멀티미터로 실제로 전압이 나오는지 확인을 먼져 해보세요. 그래서 결함의 위치를 분리해야하죠. 전압이 정상이라면 부하측 단자의 전압 인가 여부를 확인해보세요. 그러면 코일읜 단선이나 배선접촉 불량이나 기계적인 벨브 고착상태를 순서대로 점검할수 있는겁니다.

  • 안녕하세요. 김종식 전기기사입니다.

    Plc의 출력 led가 켜져있다는것은 프로그램상 출력신호가 on 상태라는 의미이며 , 실제 설비에 정상적으로 전압과 전류가 공급되고 있다는 뜻은 아니다. 출력 LED가 켜져 있는데도 모터나 솔레노이드밸브가 동작하지 않는 경우에는 출력 전원 공급 불량, PLC 출력 모듈 고장, 중간 릴레이나 마그네트 접촉기 불량, 배선 단선 및 접촉 불량, 부하 자체의 고장 등을 의심할 수 있다. 또한 비상정지 회로나 안전릴레이, 과부하계전기 등의 인터록 회로가 작동하여 실제 구동 전원이 차단되어 있을 수도 있다.

    따라서 점검할 때는 먼저 PLC 출력 단자에서 실제 출력 전압이 발생하는지 확인하고, 출력 COM 전원이 정상적으로 공급되는지 점검해야 한다. 이후 중간 릴레이와 배선을 따라가면서 부하 단자까지 정격 전압이 정상적으로 전달되는지 확인한다. PLC 출력 단자에는 전압이 있지만 부하까지 전달되지 않는다면 배선이나 릴레이 계통을 점검하고, 부하 단자에도 정상 전압이 공급되는데 동작하지 않는다면 모터나 솔레노이드밸브 자체의 고장을 확인하는 것이 좋다.