PLC 출력 LED는 켜지는데 릴레이가 동작하지 않는 이유가 뭘까요?

자동제어 설비를 점검하다 보면 PLC 출력 LED는 정상적으로 켜져 있는데 릴레이나 마그네트 접촉기가 동작하지 않는 경우가 있다고 들었습니다. PLC는 정상인 것 같은데 실제 설비는 움직이지 않는 이유가 궁금합니다. 이런 경우에는 어떤 순서로 점검하는 것이 가장 빠른지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    plc출력 led가 켜졌다면 프로그램은 정상적으로 출력 명령을 내리고 있다는 의미잆니다. 하지만 출력단 퓨즈가 끊어졌다거나 출력모듈 부량,배선단선 릴레이 코일 단선 등이 잇으며 실제로는 동작하지 않을 수 있습니다. 현장에서는 먼저 plc출력단 전압을 측정하고, 이후 릴레이 코일 전압과 배선을 차례대로 확인합니다. 프로그램만 확인하는 것이 아니라 출력 회로 전체를 함깨 점검해야 원인을 빨리 찾을 수 잇습니다.

    채택 보상으로 184베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    PLC의 출력 LED는 내부 제어 신호만 나타냅니다. 그래서 외부 전원이나 출력 접점 상태까지 보장하지는 않는 거죠. LED가 켜져도 릴레이가 안 움직이며 공통 단자 전원 미공급이 되고 PLC 내부 접점이 손상될 수가 있습니다. 또 릴레이 코일이 단선되거나 배선 접촉 분량이 주요 원인일 수도 있겠네요.

    점검을 하실 때는 가장 먼저 PLC 출력 단자에 실제 전압을 측정해 보세요. 전압이 정상적이면 릴레이 코일에 이상이 있을 거고 전압이 안 나오면 내부 접점을 순서대로 확인하는 게 좋겠습니다.