PLC 입력에 전압은 들어오는데 입력 LED가 켜지지 않는 이유가 궁금합니다.

현장에서 센서나 스위치가 동작해 PLC 입력단자까지 전압이 측정되는데 PLC 입력 모듈의 LED가 켜지지 않는 경우가 있다고 들었습니다. 단순히 PLC 입력 모듈 자체가 고장난 것인지, 공통단자나 전원 방식 때문에 이런 현상이 발생할 수도 있는지 궁금합니다. 실제 점검할 때는 어떤 순서로 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    PLC 입력단자에서 전압이 측정되더라도 입력 공통단자의 전위가 맞지 않거나 입력 방식과 배선 방식이 맞지 않으면 정상적으로 신호가 인식되지 않을 수 있습니다. 단자 체결불량이나 입력 모듈 자체의 고장도 확인해야 합니다. 현장에서는 먼저 입력 공통단자의 전압을 확인하고 센서 출력전압을 측정한 뒤 PLC 입력단자에서 실제 신호가 들어오는지 확인합니다. 배선과 공통전원이 정상인데도 LED가 켜지지 않는다면 다른 정상 입력점과 비교해 입력 모듈의 이상 여부를 판단할 수 있습니다.