오로라맨

오로라맨

채택률 높음

배전반에서 제어전원 표시등이 켜져 있는데도 PLC가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

자동제어 판넬을 보면 제어전원 표시등은 정상적으로 켜져 있는데 PLC 화면은 꺼져 있는 경우가 있다고 들었습니다. 전원이 들어온 것 같은데 PLC가 동작하지 않는 이유가 무엇인지 궁금합니다. 실제 점검할 때는 어떤 부분부터 확인하는 것이 좋은지도 알고 싶습니다.

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    표시등이 켜져 있어도 PLC 전원 공급 장치 이상이나 내부 퓨즈 단선 전원 단자 접촉 불량 등으로 plc에는 전원이 공급되지 않을 수 있습니다 그래서 현장에서는 표시등만 확인하지 않고 PLC 입력 전압을 직접 측정하고 전원 공급 장치와 퓨즈 배선 상태를 순서대로 점검합니다 이렇게 하면 원인을 보다 정확하게 찾을 수 있습니다

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    제어 전원에 표시등이 켜져 있어도 PLC가 꺼지는 핵심적인 원인은 표시등 후단 분기 회로에 퓨즈의 단선이나 보통은 전원 공급 장치인 SMPS의 고장 때문입니다. 표시등은 상류 제어 전원 상태만 나타냅니다. 그래서 PLC 공급용 차단기가 다운되었거나 SMPS의 내부 과전류 보호 동작으로 DC24V 출력이 차단되면 PLC 전원은 다운되죠.

    현장에서 점검할 때는 먼저 PLC 전환 입력 단자에서 멀티미터로 실측 전압 입력을 측정해보세요. 그다음에 전압이 안 들어온다면 전단에 차단기나 퓨즈나 배선 결선 상태를 확인하세요. 그다음에 정상 전압이 인가되는데도 전원이 꺼져 있으면 PLC 전원에 모듈 자체가 손상됐을 겁니다. 그게 아니면 내부 DC 단락 여부를 점검해야 되고요.