MCC 판넬에서 전원램프는 들어오는데 모터가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

공장에서 MCC 판넬을 점검하다 보면 전원 표시등은 정상적으로 켜져 있는데 모터는 전혀 운전되지 않는 경우가 있다고 들었습니다. 처음에는 전원이 들어오니까 판넬도 정상이라고 생각했는데 실제로는 여러 가지 원인이 있을 수 있다고 하더라고요. 이런 경우에는 어떤 부분부터 확인하는 것이 효율적인지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전원램프가 켜져 있다는 것은 판넬까지 전원은 공급되고 있다는 의미 입니다 하지만 운전 신호가 들어오지 않거나 EOCR이 동작한 상태 , 마그네트 접촉기 코일 불량,제어용 퓨즈 단선등의 원인으로 모터가 동작하지 않을 수 있씁니다. 실제 현장에서는 운전 스위치와 인터록 조건을 먼저 확인하고, 이후 마그네트 접촉기와 EOCR상태 피엘씨 추력 여부를 순서대로 점검합니다. 전원 램프만 보고 설비가 정상이라고 판단해서는 안되며 제어회로와 동력회로를 함께 확인하는 것이 중요합니다.

    채택 보상으로 186베리 받았어요.