전기설비에서 모터의 정격전압과 실제 공급전압이 같은데도 기동이 원활하지 않은 이유는 무엇인가요?

MCC 판넬에서 모터를 기동할 때 전원전압을 측정하면 명판에 표시된 정격전압과 비슷하게 나타나는데, 모터가 평소보다 늦게 회전하거나 기동이 원활하지 않은 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 모터가 문제없이 기동해야 할 것 같은데, 기동토크 부족이나 기계적 부하 증가도 원인이 될 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 전압 외에 어떤 항목을 확인해야 원인을 정확하게 판단할 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    모터 단자에서 측정한 전압이 정격 범위에 있더라도 기동이 원활하지 않을 수 있습니다. 모터에 연결된 펌프나 송풍기의 부하가 커졌거나 축과 베어링에 기계적 저항이 증가하면 기동에 필요한 토크가 부족해질 수 있습니다. 또한 3상 전압 불평형, 결선 상태 이상, 기동회로의 접촉저항 증가 등도 영향을 줄 수 있습니다. 현장에서는 기동 순간의 3상 전압과 전류, 모터의 회전 상태 및 기계적 부하를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 반복적으로 기동에 실패한다면 모터를 무리하게 재기동하지 말고 전기적·기계적 원인을 구분해 점검해야 합니다.

    채택 보상으로 318베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    모터의 공급전압이 정격전압과 같아도 기동이 원활하지 않을 수 있습니다. 기동토크 부족이나 기계적 부하 증가, 전원 불평형 등이 원인일 수 있기 때문 입니다. 펌프나 송풍기의 축이 뻑뻑하거나 베어링에 문제가 있으면 모터가 정상적으로 회전하기 어렵습니다. 또한 기동 순간의 전압강하나 결상, 단자 접촉 불량이 발생하면 기동 성능이 떨어질 수 있습니다. 따라서 기동 시 각 상의 전압과 전류를 확인하고, 베어링과 축의 회전 상태, 부하 및 결선 상태를 함께 점검해야 합니다.