전기설비에서 전동기의 정격전압과 실제 공급전압이 같아도 기동토크가 부족할 수 있는 이유는 무엇인가요?

전동기를 기동할 때 공급전압이 명판에 표시된 정격전압과 비슷하게 측정되는데도 부하를 제대로 움직이지 못하거나 기동에 오랜 시간이 걸리는 경우가 있습니다. 전압이 정상이라면 충분한 기동토크가 발생해야 할 것 같은데 실제로는 그렇지 않을 수 있는 이유가 궁금합니다. 전동기의 결선 방식이나 부하의 기계적 저항, 전원 주파수 등이 영향을 줄 수 있는지 현장에서 어떤 항목을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전동기의 기동토크는 공급전압뿐 아니라 전동기의 설계 특성, 결선 방식, 공급 주파수 및 부하의 기계적 특성에 따라 달라집니다. 특히 스타-델타 기동에서는 스타 결선으로 기동할 때 직입기동보다 기동토크가 크게 감소하므로 부하가 무거우면 가속하지 못할 수 있습니다. 또한 펌프나 기계장치의 회전저항이 증가한 경우에도 기동이 어려워질 수 있습니다. 현장에서는 기동방식과 결선 상태, 기동 중 전압·전류 변화 및 부하 측 회전저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.