전동기 정격전압과 실제 공급전압이 같은데도 기동토크가 부족한 이유는 무엇인가요?

전동기 명판에 표시된 정격전압과 실제 단자에서 측정한 전압이 거의 동일하고 세 상의 전압도 정상인데, 부하가 걸린 상태에서 모터가 힘을 제대로 내지 못하는 경우가 궁금합니다. 전압이 정상이라면 모터에는 문제가 없다고 생각하기 쉬운데, 권선 상태나 전원 주파수, 부하의 기계적인 저항 때문에 기동토크가 부족할 수도 있는지 알고 싶습니다. 특히 모터가 기동할 때 회전이 느리거나 무거운 느낌이 있을 경우 어떤 항목부터 점검하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    정격전압이 정상적으로 공급되더라도 모터의 기동토크가 부족할 수 있습니다. 모터 권선의 이상이나 전원 주파수 문제, 결선 방식 오류가 있는 경우 토크가 제대로 나오지 않을 수 있고, 펌프나 팬 등의 기계적인 부하가 지나치게 무거워진 경우에도 기동이 어려워질 수 있습니다. 먼저 세 상의 전압과 전류를 비교하고 모터 명판의 전압·주파수·결선 방식이 실제 결선과 일치하는지 확인하는 것이 좋습니다. 이후 모터를 부하와 분리할 수 있다면 무부하 기동상태를 확인해 모터 자체 문제인지 기계적인 부하 문제인지 구분하는 것이 효과적입니다.