오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기설비에서 전동기의 기동토크가 부족하면 모터가 정상적으로 회전하지 못하는 이유는 무엇인가요?

전동기를 기동할 때 모터가 처음에는 회전하려고 하지만 부하가 무거운 경우 속도가 제대로 올라가지 않고 전류만 계속 크게 흐르는 현상이 발생할 수 있습니다. 전압과 절연상태에는 특별한 문제가 없는데도 이런 현상이 나타난다면 기동토크와 관련이 있는지 궁금합니다. 기동토크가 부족할 때 현장에서 어떤 현상이 나타날 수 있나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    기동 토크가 모터에 연결된 부하의 정지 마찰력은 넘지 못하기 때문입니다. 왜냐하면은 모터가 회전하기 위해서는 정지해있는 부하를 처음 움직이게 만드는 힘이 더 커야 됩니다. 거기다가 기동 토크가 모자라면은 모터가 헛돌거나 아예 멈춰 서면서 회전 속도가 올라가지 않게 되는 거죠.

    이때 모터는 회전하지 못한 채로 과도한 기동 전류만 계속 흘려보내게 됩니다. 왜냐하면 모터가 되지 않으면 역기전력이 생기지 않아서 정격의 다섯 배에서 많게는 일곱 배나 되는 대전류가 그대로 꽂히기 때문입니다. 그리고 이 상태를 방치하게 되면은 코일이 순식간에 과열이 됩니다. 그래서 모터가 타 버리거나 열동형 과부하 계전기가 떨어지게 되는 거죠.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    전동기가 정상적으로 기동하려면 부하가 요구하는 토크보다 충분히 큰 기동토크를 발생시켜야 합니다. 기동토크가 부족하면 모터가 가속하지 못하고 저속 상태에서 큰 전류를 계속 소비하면서 권선이 과열될 수 있습니다. 펌프나 팬처럼 기동 시 필요한 토크가 큰 설비에서는 부하 특성에 맞는 모터와 기동방식을 선정하는 것이 중요합니다. 기계적인 고착이나 부하 증가가 원인일 수도 있으므로 축과 연결된 설비도 함께 확인해야 합니다.