오로라맨

오로라맨

채택률 높음

전기 판넬의 표시등은 켜져 있는데 접촉기가 동작하지 않는 이유는 무엇인가요?

전기 판넬에서 운전 지시 표시등은 켜져 있지만 실제 전자접촉기가 투입되지 않아 모터가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 표시등과 접촉기가 서로 다른 회로로 구성되어 있을 수 있는지 궁금합니다. 이러한 상황에서는 어떤 순서로 고장 원인을 확인해야 하나요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    표시등은 운전 명령 신호를 나타내도록 구성될 수 있어, 표시등이 켜져 있다고 접촉기 코일까지 정상적으로 전원이 공급된다고 단정할 수는 없습니다. 인터록 접점, 정지 회로, 과부하계전기 접점 또는 제어 배선의 이상으로 접촉기가 동작하지 않을 수 있습니다. 회로도를 확인하고 정지·기동 신호, 인터록 상태, 코일 단자 전압을 순서대로 점검해야 합니다. 전압 측정과 회로 점검은 감전 및 아크 위험을 고려해 적절한 안전 절차를 준수하며 수행해야 합니다.