로사오빠야

로사오빠야

채택률 높음

전기 판넬의 전자접촉기가 투입되지 않을 때 코일 전압 외에 무엇을 확인해야 하나요?

전기 판넬에서 전자접촉기가 투입되지 않아 모터가 기동하지 않는 경우가 있습니다. 코일에 정격전압이 공급되는 것처럼 측정되는데도 접촉기가 움직이지 않는다면 어떤 원인을 의심해야 하나요? 현장에서 점검할 때 확인해야 할 사항이 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기가 투입되지 않으면 코일 단선이나 소손, 가동 철심의 고착, 기계적 손상 등을 의심할 수 있습니다. 코일 단자에서 전압이 측정되더라도 접촉기 작동 순간에 전압이 떨어지는지 확인해야 합니다. 전원을 차단한 뒤 코일 저항과 철심의 움직임, 접점의 손상 상태를 점검하는 것이 좋습니다. 코일 전압과 정격이 일치하는지도 확인하고, 이상 부품은 제조사 기준에 따라 교체해야 합니다.