전자접촉기의 코일 전압이 정상인데도 접점이 붙지 않는 이유는 무엇인가요?

전자접촉기에서 코일에 정격 전압이 공급되는 것을 확인했는데도 주접점이 닫히지 않아 부하가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 이러한 현상이 발생하는 원인은 무엇이며, 점검할 때 어떤 부분을 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    코일 전압이 정상이어도 코일 단선이나 내부 기구부 걸림, 가동 철심의 고착, 접촉기 손상 등으로 접점이 동작하지 않을 수 있습니다. 코일 전압이 실제로 정격 범위에 있는지 확인하고, 접촉기의 기계적 움직임과 보조접점 상태를 점검해야 합니다. 주접점이 마모되거나 용착된 경우에도 정상적인 개폐가 어려울 수 있습니다. 점검 전에는 전원을 차단하고 무전압을 확인해야 하며, 손상된 접촉기는 제조사 기준에 따라 교체해야 합니다.

    채택 보상으로 264베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자 접촉기의 코일 전압이 정상인데도 접점이 붙지 않는다면 코일 단선보다는 내부 기계적 고착이나 전자석의 작동 불량을 의심해 볼 수 있습니다. 가동 철심에 이물질이 끼거나 스프링이 손상된 경우에도 접점이 닫히지 않을 수 있습니다. 점검 시에는 전원을 차단한 후에 가동 철심의 움직임, 스프링 상태, 접점의 마모 및 용착 여부를 확인해 보시기 바랍니다.