전기설비에서 전자접촉기의 코일 전압은 정상인데 접점이 반복적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

제어반에서 전자접촉기의 코일 전압을 측정했을 때 정격 범위 안에 있는데도 접촉기가 순간적으로 떨어졌다가 다시 붙는 현상이 반복되는 경우가 있습니다. 코일에 정상 전압이 공급된다면 접촉기가 안정적으로 유지되어야 할 것 같은데, 실제로는 어떤 원인으로 이런 현상이 발생할 수 있는지 궁금합니다. 현장에서는 어떤 부분을 점검해야 하나요?

3개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기의 코일 전압이 정상적으로 측정되더라도 순간적인 전압강하가 발생하거나 제어신호가 간헐적으로 끊기면 접촉기가 떨어질 수 있습니다. 또한 코일의 열화, 가동철심의 이물질이나 기계적 걸림, 보조접점의 접촉불량도 원인이 될 수 있습니다. 일반 테스터로 측정한 전압은 짧은 순간의 변화를 놓칠 수 있으므로 가능하면 운전 중 전압 변화를 확인하고 PLC 출력과 인터록 신호도 함께 점검해야 합니다. 기계적인 이상이 의심되면 전원을 차단한 뒤 접촉기 상태를 확인하는 것이 좋습니다.

    채택 보상으로 260베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자접촉기의 코일 전압이 정상이어도 순간적인 전압 강하나 제어회로의 접촉 불량이 발생하면 접점이 반복적으로 떨어질 수 있습니다. 특히 보조접범, 릴레이, 단자대의 풀림이나 접촉 불량은 순간적인 전원 차단을 일으킬 수 있습니다. 또한 코일의 과열이나 내부 기계적 마모, 철심 사이의 이물질도 접촉기 동작을 불안정하게 만들 수 있습니다. 현장 점검 시에는 코일 전압을 동작 중에 측정하고 제어회로의 배선, 단자 체결 상태, 보조접점 및 코일 상태를 함께 점검해야 합니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    코일의 전압은 멀쩡한데도 불구하고 마그네트가 자꾸 떨어지면은 당황스러울수 밖에없죠. 그런데 일반 전압계로는 짧은 순간에 전압 강하를 잡지 못하죠. 왜냐하면 평균값만 보여주기 때문입니다. 그래서 눈에는 전압이 정상 같아 보입니다. 하지만 순간적인 딥 때문에 접점이 떨어지는 거죠.

    그러니 현장에서는 제어 전원에 전압 변동을 꼼꼼히 확인해야 됩니다. 거기다가 철심 흡착면에 이물질이 끼어 있어도 자력이 약해지죠. 그러니 단자대 체결을 조이고 철심면도 깨끗이 닦아 주는 게 필요합니다.