전기설비에서 전자접촉기의 코일 전압은 정상인데 접촉기가 반복적으로 떨어지는 이유는 무엇인가요?

MCC 제어반에서 전자접촉기를 운전할 때 코일에 공급되는 전압은 정상 범위로 측정되는데도 접촉기가 붙었다가 떨어지는 현상이 반복되는 경우가 있습니다. 처음에는 제어전원 부족을 의심할 수 있지만, 측정 시점에 전압이 정상이라면 다른 원인도 있을 것 같습니다. 코일 자체의 문제인지, 제어회로의 접점이나 PLC 출력 신호가 순간적으로 끊기는 것인지 구분하려면 현장에서 어떤 순서로 점검해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    전자접촉기의 코일 전압이 정상으로 측정되더라도 측정 순간에만 정상이고 실제 동작 중에는 전압이 순간적으로 떨어질 수 있습니다. 제어회로의 단자 풀림, 보조접점 접촉불량, PLC 출력 신호의 순간적인 변화 또는 코일 자체의 열화 등이 반복적인 탈락 원인이 될 수 있습니다. 따라서 접촉기가 떨어지는 순간의 코일 전압을 확인하고, PLC 출력 상태와 자기유지 회로의 접점 상태를 함께 비교하는 것이 좋습니다. 코일 정격전압과 실제 공급전압, 접촉기의 기계적 걸림 여부도 확인해야 합니다. 점검 시에는 감전과 아크 위험을 고려해 적절한 안전 절차를 준수하고, 통전 측정이 필요한 경우 자격을 갖춘 작업자가 안전하게 실시해야 합니다.

    채택 보상으로 286베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    전자접촉기의 코일 전압이 정상인데도 접촉기가 반복으로 떨어진다면, 순간적인 전압 저하나 제어 신호의 끊김, 접촉기 자체의 기계적 이상 등을 의심해 볼 수 있습니다. 특정 시점의 전압이 정상이라는 사실만으로는 코일에 전원이 계속 안정적으로 공급된다고 판단하기는 어려울 수 있습니다.