접촉기가 투입될 때마다 제어반 전압이 순간적으로 떨어지는 이유가 뭘까요?

평상시 제어전원은 정상인데 특정 접촉기를 투입하는 순간 PLC나 릴레이가 순간적으로 꺼졌다가 다시 살아나는 경우가 있더라고요. 접촉기 코일이 전원을 많이 먹어서 그런 건지, 제어전원 공급장치 문제인지 구분하기가 어렵습니다. 현장에서 어떤 부분을 측정하면 원인을 찾기 쉬울까요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    스위치(접촉기)가 켜지는 순간 코일이 찰나의 순간에 평소보다 훨씬 많은 전기(돌입 전류)를 빼앗아가면서 제어 장치(SMPS)의 용량이 부족해 전압이 뚝 떨어지기 때문입니다 이때 전원장치 출구가 흔들리는지 코일 연결선 전압만 떨어지는지 계측기의 최저값 측정 기능으로 확인하면 전원 장치 용량 문제인지 전선 문제인지 바로 알아낼 수 있습니다

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    접촉기 코일이 투입되는 순간 돌입전류가 발생하면서 제어전원 전압이 순간적으로 떨어질 수 있습니다. 제어전원 용량이 부족하거나 전원공급장치가 노후된 경우 이런 현상이 더 잘 나타납니다. 접촉기 투입 순간의 제어전압을 측정하고 전원공급장치 용량과 다른 제어부하의 소비전류를 함께 확인하는 것이 좋습니다. 단자 접촉불량도 순간적인 전압강하 원인이 될 수 있습니다.