전기설비에서 전자접촉기의 주접점에 전압은 정상적으로 들어오는데 부하측 전압이 낮게 측정되는 이유는 무엇인가요?
제어반에서 전자접촉기가 정상적으로 투입되고 전원측 전압도 정상인데 접촉기 출력단에서 측정한 전압이 예상보다 낮게 나오는 경우가 있습니다. 접촉기는 동작하고 있으니 제어회로에는 문제가 없다고 생각하기 쉬운데, 주접점 자체의 상태에 따라 부하측 전압이 달라질 수도 있는지 궁금합니다. 이런 경우 어떤 부분을 확인해야 하나요?
전자접촉기의 코일이 정상적으로 동작하더라도 주접점이 심하게 마모되거나 접촉저항이 증가하면 접점에서 전압강하가 발생할 수 있습니다. 특히 한 상의 접점만 열화되면 상별 전압이나 전류가 불균형해질 수도 있습니다. 무부하 상태에서 전압만 확인하기보다 부하를 실제 운전시킨 상태에서 접촉기 입력과 출력 측 전압을 비교하는 것이 좋습니다. 접점의 변색이나 탄화, 과열 흔적도 함께 확인해야 합니다.