차단기는 정상인데 MCC 내부에서 특정 회로만 전압이 낮게 나오는 이유가 뭘까요?

MCC에서 메인 차단기 2차측 전압은 정상인데 특정 모터 회로의 차단기 2차측이나 접촉기 입력측에서 측정하면 전압이 조금 낮게 나오는 경우가 있던데요. 이런 경우 차단기 자체 접촉불량이나 단자 풀림을 의심하면 되는지, 아니면 다른 원인도 있는지 궁금합니다.

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    특정 회로에서만 전압이 낮다면 해당 회로의 접속부를 우선 확인하는 것이 좋습니다. 차단기 접점 열화, 단자 풀림, 케이블 접속부의 접촉저항 증가 등이 대표적인 원인입니다. 무부하에서는 정상처럼 보여도 부하를 투입했을 때 전압강하가 커질 수 있으므로 부하 운전 상태에서 메인부터 해당 부하까지 구간별 전압을 비교하면 불량 지점을 찾기 쉽습니다.