차단기 투입 후 전압은 정상인데 접촉기 출력측 전압이 낮아지는 이유가 뭘까요?

MCC에서 차단기 2차측 전압은 정상적으로 나오는데 접촉기를 투입한 뒤 출력측에서 측정하면 전압이 조금 낮아지는 경우가 있더라고요. 접촉기 주접점이 열화되거나 접촉저항이 커지면 부하가 연결된 상태에서 전압강하가 발생할 수도 있는지 궁금합니다.

4개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 이대길 전기기능사입니다.

    전기가 흐를 때 스위치(접촉기)의 내부 연결부(주접점)가 닳거나 타서 전기가 통하기 힘들어지면 그 부위에서 전기가 열로 빠져나가 전압이 낮아지게 됩니다따라서 전동기 같은 부하가 켜져 전류가 흐르는 순간 닳아버린 접축기의 높은 접촉저항 때문에 출력측 전압이 떨어지는 전압강하 현상이 생기는 것이 맞습니다

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    접촉기 주접점의 접촉저항이 커지면 부하가 연결된 상태에서 실제 전압강하가 발생할 수 있습니다. 차단기 2차측 전압은 정상인데 접촉기 출력측 전압이 낮다면 접촉기 접점을 의심해 볼 수 있습니다. 접촉기 접점은 원래 전류가 거의 저항 없이 지나가야 하지만 마모나 산화, 접점 손상 등이 생기면 저항이 커질 수 있습니다.

  • 안녕하세요. 최정훈 전기기사입니다.

    출력 전압이 떨어지는 것은 접촉기 내부의 접점이 열화가 되어서 접촉 저항이 커졌기 때문입니다. 왜냐하면은 접점이 아크 열로 그을리면은 무부하에서는 전압이 나와도 부하 전류가 흐르는 순간 전압이 확 깎이게 되기 때문이죠. 거기다가 접촉기를 당겨주는 전자 코일의 힘이 약해져서 접점이 헐겁게 붙어도 이런 현상이 생기기도 합니다.

    그렇기 때문에 현장에서는 전기가 들어갈 때는 열화상 카메라로 접촉기 온도가 높게 튀는지 확인하는 게 필요합니다. 그리고 차단기를 내린 뒤에는 접점을 열어 봐서 검게 그을렸거나 달았으면은 바로바로 새 것으로 갈아줘야 합니다. 결론적으로 접점을 주기적으로 점검을 하시고 교체해야 전업 강하 문제와 설비 고장을 미리 막으실 수 있으실 겁니다.

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    가능합니다. 접촉기 주접점이 열화되거나 접촉압력이 부족하면 접점의 저항이 증가하면서 부하 운전 중 전압강하가 발생할 수 있습니다. 무부하 측정에서는 정상처럼 보일 수 있으므로 실제 부하를 운전한 상태에서 접촉기 입력측과 출력측 전압을 비교하는 것이 좋습니다. 특정 상에서만 전압강하가 크다면 해당 접점의 열화 가능성을 특히 의심할 수 있습니다.