접촉기 코일 전압은 정상인데 접촉기가 완전히 붙지 않는 이유는 무엇인가요?

MCC에서 모터 기동 신호가 들어오면 접촉기 코일에 정격전압이 정상적으로 공급되는 것을 측정했는데도 접촉기가 완전히 붙지 않고 덜덜 떨리거나 접점이 제대로 닫히지 않는 경우가 있더라고요. 코일 전압만 정상이라고 확인하면 제어회로에는 문제가 없다고 생각하기 쉬운데, 실제로는 접촉기 내부의 철심이나 기계적인 부분에도 문제가 생길 수 있을 것 같습니다. 이런 경우 어떤 부분을 확인하고 접촉기 교체 여부는 어떻게 판단하는 것이 좋을까요?

1개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    코일 양단에 정격전압이 정상적으로 공급되는데도 접촉기가 제대로 붙지 않는다면 접촉기 자체의 기계적인 문제를 의심할 수 있습니다. 철심이나 가동부에 먼지나 이물질이 끼었거나 철심이 마모·손상된 경우 완전히 흡입되지 않아 진동이나 소음이 발생할 수 있습니다. 또한 코일 자체의 이상으로 실제 흡입력이 부족할 수도 있으므로 코일 저항과 동작상태를 확인해야 합니다. 전원을 차단한 상태에서 가동부가 부드럽게 움직이는지 확인하고 접점의 용착이나 심한 마모가 있는지도 살펴보는 것이 좋습니다. 코일 전압이 정상이라는 것만으로 접촉기를 정상으로 판단하지 말고 실제 흡입상태와 접점 상태까지 확인해야 합니다.