전기설비에서 제어용 릴레이의 코일에 정격전압이 공급되는데도 접점이 정상적으로 전환되지 않는 이유는 무엇인가요?

제어반에서 릴레이 코일의 공급전압을 측정하면 정격에 가까운 전압이 확인되는데, 릴레이 접점이 정상적으로 전환되지 않거나 동작이 불안정한 경우가 있습니다. 코일에 전압이 공급되면 내부 전자석이 작동해 접점이 바뀌어야 할 것 같은데도 이런 현상이 발생하는 이유가 궁금합니다. 릴레이의 기계적 마모나 코일 상태, 소켓 접촉불량 등이 원인이 될 수 있는지 현장에서 어떤 순서로 확인해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 박현민 전기기능사입니다.

    릴레이 코일에 정격전압이 공급되더라도 내부 가동부가 걸리거나 접점이 마모·용착되면 정상적으로 전환되지 않을 수 있습니다. 측정 순간에는 전압이 정상이어도 동작 중 순간적인 전압강하가 발생하거나 코일 자체가 열화된 경우에도 불안정한 동작이 나타날 수 있습니다. 또한 릴레이 소켓이나 단자대의 접촉불량으로 인해 실제 회로가 간헐적으로 끊길 가능성도 있습니다. 현장에서는 코일 전압과 동작 상태를 비교하고, 접점의 도통 상태와 소켓 및 단자 체결 상태를 함께 점검하는 것이 좋습니다. 점검 전에는 전원을 안전하게 차단하고, 실제 부하가 연결된 회로에서는 접점의 정격과 접촉 상태까지 고려해야 합니다.

    채택 보상으로 334베리 받았어요.

    채택된 답변
  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    제어용 릴레이는 코일에 정격전압이 공급되더라도 내부 기계장치의 마모나 접점 손상, 소켓 접촉불량 등으로 인해 정상적으로 전환되지 않을 수 있습니다. 코일에 전압이 걸리면 전자석이 작동해 가동철편을 움직이지만, 내부 스프링이 손상되거나 기계부에 이물질이 끼면 접점이 제대로 움직이지 않을 수 있습니다. 또한 접점이 마모되거나 산화되면 릴레이 자체는 동작하더라도 전류가 정상적으로 흐르지 않을 수 있습니다. 코일 전압도 무부하 상태에서는 정상으로 보이지만, 실제 동작 순간에 전압이 떨어지는 경우가 있으므로 주의해야 합니다.