안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.
단자대에서 전압이 정상으로 측정되는데 부하가 작동하지 않는다면 접촉 불량, 전원 공급 능력 부족, 중성선 단선 또는 제어회로 이상 등을 의심해 볼 수 있습니다. 테스터기는 부하가 연결되지 않은 상태에서 미세한 전압이나 유도전압도 표시할 수 있어서 실제 전류를 공급할 수 없는 상태에서도 정상 전압 처럼 보일 수 있습니다. 먼저 부하가 연결된 상태에서 전압이 유지가 되는지 확인하고 무부하 전압과 부하 운전 시 전압을 비교해 보시기 바랍니다. 이후 단자대와 접촉기 접점의 전압강하, 퓨즈 및 배선의 접촉 상태, 제어신호와 부하 자체의 이상 여부도 점검이 필요합니다.