전기 판넬의 단자대에서 전압은 정상인데 부하가 작동하지 않는 이유는 무엇인가요?

전기 판넬에서 단자대의 전압을 측정하면 정상적으로 표시되지만 연결된 부하가 작동하지 않는 경우가 있습니다. 테스터기로 전압이 확인되는데도 실제 운전이 되지 않는 원인은 무엇인가요? 이러한 문제를 진단할 때 어떤 측정 방법을 활용해야 하나요?

2개의 답변이 있어요!

  • 안녕하세요. 김경환 전기기사입니다.

    단자대에서 전압이 정상으로 측정되는데 부하가 작동하지 않는다면 접촉 불량, 전원 공급 능력 부족, 중성선 단선 또는 제어회로 이상 등을 의심해 볼 수 있습니다. 테스터기는 부하가 연결되지 않은 상태에서 미세한 전압이나 유도전압도 표시할 수 있어서 실제 전류를 공급할 수 없는 상태에서도 정상 전압 처럼 보일 수 있습니다. 먼저 부하가 연결된 상태에서 전압이 유지가 되는지 확인하고 무부하 전압과 부하 운전 시 전압을 비교해 보시기 바랍니다. 이후 단자대와 접촉기 접점의 전압강하, 퓨즈 및 배선의 접촉 상태, 제어신호와 부하 자체의 이상 여부도 점검이 필요합니다.

  • 안녕하세요. 최광민 전기기사입니다.

    고입력 임피던스 테스터기는 실제 부하를 구동할 수 없는 유도전압이나 미세한 전압도 표시할 수 있습니다. 또한 단자 접촉 불량이나 전원 공급 능력 부족으로 인해 부하를 연결하는 순간 전압이 떨어질 수 있습니다. 부하 운전 조건에서 전압을 측정하고, 필요하면 전원 차단 후 단자 체결 상태와 배선 연속성을 확인해야 합니다. 측정값만으로 전원 공급이 정상이라고 단정하지 말고 실제 부하 상태까지 확인하는 것이 중요합니다.